Коэффициент уплотнения щебеночного балласта
op_laДата: Среда, 18.01.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Совсем запуталась с определением коэффициента уплотнения щебеночного балласта при строительстве железной дороги. Дело в том, что всегда во всех смета у нас ставился к-т 1.17 к объему балластировки, но новый начальник усомнился в этой цифре и попросил у меня документального подтверждения этой цифры, т.к. по его мнению этот коэффициент намного больше должен быть. Нашла коэффициент 1,25-1,3, но его эта цифра опять не устроила, а у меня произошел срыв шаблона. Откуда тогда у нас годами использовался коэффициент 1,17?... Я в этой области всего несколько месяцев, поэтому буду рада любой помощи! какой же все-таки коэффициент использовать? и что такое оптимальный коэффициент уплотнения?
 
ufdhbrДата: Среда, 18.01.2012, 17:32 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
op_la, у нас по паспорту 1,26 берут уплотнение, его берут из паспорта - производителя марки щебня


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
op_laДата: Четверг, 19.01.2012, 19:45 | Сообщение # 3
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
коэффициент уплотнения, который берут из паспорта - это транспортный коэффициент, он показывает насколько уплотнен щебень при транспортировке, а мне нужен коэффициент уплотнения щебня в призме, т.е. уже после того как мы его выгрузили и выложили на путь. Вот насколько он уплотняется? Насколько больше щебня мы тратим? Уже всю голову сломала...
 
звонокДата: Четверг, 19.01.2012, 20:08 | Сообщение # 4
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 50
Репутация: 6
Статус: Offline
op_la, 28-01-032-01, дополнительная информация о расценке - расход материалов


Сообщение отредактировал звонок - Четверг, 19.01.2012, 21:12
 
op_laДата: Четверг, 19.01.2012, 22:32 | Сообщение # 5
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, вижу, на 1000м3 балластировки в призме нужно 1170м3 щебня, соответственно к-т уплотнения будет 1,17. Но нет ли где-нибудь четко прописанного значения этого коэффициента. Начальник очень уж дотошный... Уже и в сметной программе показывала ему, что по нормам даже программа считает 1,17. Просит найти информацию в СНиПах или еще где-нибудь... Считает, что к-т должен быть больше. Вот и думаю, либо я совсем того, либо он меня испытывает.
 
atevsДата: Пятница, 20.01.2012, 07:09 | Сообщение # 6
Лейтенант
Хабаровск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 76
Репутация: 6
Статус: Offline
Пункт 2.13. из тех. части ГЭСН 81-02-01-2001 сборник №1 "Земляные работы"
"Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи, если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.
При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18."
 
op_laДата: Пятница, 20.01.2012, 10:46 | Сообщение # 7
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! Но тут 1,18... А в расценке учтен к-т 1,17. Откуда он все-таки? Неужели правда он нигде не прописан...
 
СерьгаДата: Пятница, 20.01.2012, 11:04 | Сообщение # 8
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Quote (op_la)
коэффициент 1,25-1,3

Да есть такое... wink

Добавлено (20.01.2012, 11:04)
---------------------------------------------
ВСН 184-75
Раздел 5.
п. 5.2. При вывозке и распределении щебня укладчиками или автогрейдерами следует учитывать коэффициент уплотнения, ориентировочно принимаемый равным 1,25 - 1,3 с уточнением по результатам пробной укатки и составлением акта.



Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Tanja55Дата: Пятница, 20.01.2012, 11:08 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
op_la, а Вы инженер-проектировщик или сметчик по должности? Пусть Ваш начальник нормативы с проектировщиков спрашивает или с прорабов. Для Вас (сметчика) нормативы в ГЭСНах прописаны.

Добавлено (20.01.2012, 11:08)
---------------------------------------------

Quote (Серьга)
ВСН 184-75

Сергей, название документа приведите. Вопрос не про автодороги, а о полотне ж/дорожном


Работаю в программе А0
 
СерьгаДата: Пятница, 20.01.2012, 11:22 | Сообщение # 10
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Tanja55, Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими.
Tanja55, Да я знаю что не про автодороги вопрос! Просто это единственный документ в котором присутствует
Quote (op_la)
коэффициент 1,25-1,3
и то только
Quote (Серьга)
по результатам пробной укатки и составлением акта
выше нигде не нашлось! biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Tanja55Дата: Пятница, 20.01.2012, 11:31 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
op_la, http://nordoc.ru/doc/5-5904
таб. П.2.1


Работаю в программе А0
 
op_laДата: Пятница, 20.01.2012, 15:01 | Сообщение # 12
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Серьга,
да, этот коэффициент и находила, потому что уже было лишь бы какой-то коэффициент ему показать, понимаю, что он вообще к железной дороге не относится. Спасибо!

Tanja55,
сметчик я по должности, и огромное спасибо за ссылку, а особенно за совет! Думаю, я так и поступлю! smile
 
ДимастыйДата: Среда, 26.09.2012, 11:27 | Сообщение # 13
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите, пожалуйста, какой коэффициент уплотнения щебня внутри дворовых дорог?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.