Дата: Понедельник, 26.12.2011, 11:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Quote (mavanik)
у меня по ведомости в непрох. канале прокладка
Надо было сразу сказать тогда 24-01-002
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 11:47 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Ну с прокладкой трубы вроде ясно. А по изоляции всё таки взять ТЕР26-01-001-01 или ТЕР26-01-022-01 ? Просто если читать ВОР, то вроде как и то и то подходит
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 11:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
mavanik, ну так спросите исполнителей, чем будут изолировать? на основе минваты или пенополеуретана
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:05 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Nerus, я кричу, а меня не слышат!!!!!!!!!!!!! Внутри расценки уже есть скорлупы или пенополиуретан для заливки, чего вы там еще доп-но хотите изолировать?
Добавлено (26.12.2011, 12:05) --------------------------------------------- 1) если у вас муфты тер-ные с заливкой, то 24-1-21-5 2) если скорлупы, то 24-1-8-5
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, Да я слышал ваш крик mavanik выбрал не ту расценку. Они приобретают и прокладывают не трубы в ППУ, а голые, потом сами будут изолировать Ну я так понял из его вопроса.
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:14 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Да, всё так, сначала трубы, потом уже изоляция.
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:28 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Nerus, теперь все ясно, тогда 24-1-2-5 и 26-1-22-1
Добавлено (26.12.2011, 12:28) --------------------------------------------- там как раз скорлупы 108-159 диаметров
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:06 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо Всем!
Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:02 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Помогите подобрать расценку на обертывание скорлупы ППУ полиэтиленовой оболочкой. Труба стальная электросварная укладывается на уровне промерзания земли, изолируется скорлупами ППУ, затем изоляция обертывается полиэтиленовой оболочкой (наружные сети ВК) Взяла расценку ТЕР22-01-011-01 на прокладку трубы + ТЕР26-01-022-01 на изоляцию скорлупами + еще нужна расценка на полиэтиленовую оболочку ПЭ60.
Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Liliyshka, в том же 26 сб ищите. отделка изоляции, рулонные материалы
Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:39 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо
Дата: Среда, 28.09.2016, 17:29 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация:
Статус: Offline
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в каких случаях берется расценка ТЕР 26-1-20-1, а в каких ТЕР 26-1-21-1? Только методом заливки и методом напыления?
Дата: Четверг, 29.09.2016, 05:06 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Толяновна, там вроде так и написано. Или вы пытаетесь что-то между строк увидеть?
Дата: Четверг, 29.09.2016, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЗеленоглазая ()
Или вы пытаетесь что-то между строк увидеть?
Там механизмы одинаковые присудствуют. 332141 Установки: для заливки пенополиуретана. Думаю это и смутило вопрошающего.
Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:21 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаden795 ()
Там механизмы одинаковые присудствуют. 332141 Установки: для заливки пенополиуретана. Думаю это и смутило вопрошающего.
Да, Вы правы. Только вот для заливки стыков какая применяется расценка? Если мне не изменяет память метод напыления применяется в камерах: голые трубы напыляют. А если только заливка стыков?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.