- т.к. монтаж устройства будет производиться на высоте 12 м - применил коэффициент К=1.1 (При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15м от уровня пола).
- т.к. для монтажа и пуско-наладки будет необходима установка инвентарных лесов, то соответственно высчитал площадь вертикальной проекции и применил позицию ГЭСН 08-07-001-02 (Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ).
Заказчик ответил, что при применении повышающего коэффициента на работу на высоте позиция на установку и разборку лесов не может быть применена. Как доказать обратное?
Дата: Пятница, 09.12.2011, 17:00 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Из тех части к ФЕРм 10:
1.10.121. В ФЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:
- затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов; - затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности; - затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более; - расход извещателей (датчиков); - затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно - затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 “Автоматизированные системы управления” - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001); - затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 “Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники”, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 – по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).
1.10.122. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и оплате труда рабочих коэффициентов:
- 1,1 - при высоте до 15 м; - 1,25 - при высоте свыше 15 м.
Доказать тем, что коэффициент на высоту применяется к затратам труда рабочих и оплате их труда. Т.е. людям сложнее работать, когда приходится залезать на леса, отсюда и повышающий коэффициент. И к установке лесов он не имеет отношения
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.