Согласно п. 1.8 сборника и п. 1,7 МДС 81-40.2006 нормы сборника не учитывают работы по конфигурированию компонента и экранных форм, корректировку и доработку проектного математического, информационного и программного обеспечения, определяемых на основании нормативов на проектные работы. Кто знает, подскажите на основании каких нормативов подготовить смету по конфигурированию объекта АИИС УЭ в объёме предприятия, включающей в себя порядка 500 узлов коммерческого учёта энергоносителей (вода, пар, тепло) с выводом текущих, косвенных и расчётных параметров на разные уровни иерархии. Так же в системе присутствуют антены Глонас связи со спутником, для синхронизации по времени всей системы. Под действие сборника №2 похоже тоже не попадают (не относятся к исполнительным механизмам и измерительным преобразователям?) или брать их как управляющие сигналы. СПС тому кто поможет. %)
Сообщение отредактировал Эдуард_Ануфриев - Воскресенье, 27.11.2011, 19:25
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Эдуард_Ануфриев)
или брать их как управляющие сигналы.
они не управляющие, информационные
АИИС считается по п2 сборнику.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:29 | Сообщение #
Рядовой
Новоуральск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новоуральск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Я знаю, что АИИС считается по сборнику №2, а конфигурирование и экранные формы по какому? Пункт 1.8 гласит, что определяются на основании нормативов на проектные работы.
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 05:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Эдуард_Ануфриев)
а конфигурирование и экранные формы по какому?
Quote (Эдуард_Ануфриев)
считается по сборнику №2
отдел 2
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 07:51 | Сообщение #
Рядовой
Новоуральск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новоуральск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Quote - согласно п. 1.8 сборника №2 выполнение работ по конфигурированию и экранным формам не попадают под действие сборника №2 (в пункте 1.8 указан перечень работ) и дано указание на то, что данные виды работ должны определяться на основании нормативов на проектные работы. Причём тут отдел 2. Может я некорректно ставлю вопрос? С основными объёмами ПНР системы вопросов нет. Или объёмов по конфигурированию и экранным формам в данной системе нет? Но всё равно остаётся вопрос на основании каких нормативов на проектные работы определяются данные виды работ (ЦРД 27?).
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 08:09 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Эдуард_Ануфриев)
согласно п. 1.8 сборника №2 выполнение работ по конфигурированию и экранным формам не попадают под действие сборника №2
Вы лучше начните новую базу применять.
Quote
1.2.8. В расценках части 2 отдела 2 учтены затраты на выполнение следующих самостоятельных законченных процессов пусконаладочных работ: инсталляцию и базовую настройку общего и специального программного обеспечения АС; функциональную настройку общего и специального программного обеспечения АС; автономную наладку АС; комплексную наладку АС; проведение предварительных и приемосдаточных испытаний АС.
Дата: Среда, 30.11.2011, 08:24 | Сообщение #
Рядовой
Новоуральск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новоуральск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Теперь понял. Разговаривали о разных базах (думал уже крыша поехала , в старой базе вообще нет второго отдела). Тем не менее вопрос остаётся, т.к. новую базу на нашем предприятии ещё не применяют, работаем в старой. Идеи какие-нибудь будут?
Дата: Среда, 30.11.2011, 08:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
по СБЦ на АСУТП еще можно попробовать
Дата: Среда, 30.11.2011, 08:38 | Сообщение #
Рядовой
Новоуральск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новоуральск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
В АИИС УЭ нет управления так, что СБЦ на АСУТП не подходит. ЦРД 27 не знакомо?
Дата: Среда, 30.11.2011, 11:10 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Эдуард_Ануфриев)
В АИИС УЭ нет управления так, что СБЦ на АСУТП не подходит.
если внимательно почитаете техчасть данного сборника, то в таблице 4 увидите последнюю колонку - ПО, что означает Цпо - цена разработки документации по программному обеспечению.
но учтите, что это только цена РАЗРАБОТКИ. Вам же нужно реализацию сделать. поэтому п02 - самый прямой сборник
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.