Т8, как вариант: учитывать массу фланцев в тоннаже трубопроводов при монтаже или учитывать приварку фланцев отдельно по 22 сборнику. закладные устройства в данном случае вообще смотреть не надо.
Сообщение отредактировал papama - Среда, 11.07.2012, 15:19
Дата: Среда, 11.07.2012, 14:31 | Сообщение #
Сержант
Энгельс
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Энгельс
Сообщений: 34
Репутация:
Статус: Offline
Т8, а если взять ТЕР м 12-12-001 и тер22-03-014-
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:16 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Quote (зайченок)
Т8, а если взять ТЕР м 12-12-001 и тер22-03-014-
ага! Спасибо! я так и решила делать, настораживает что приварка фланцев из сборника 22 наружные сети... а у нас ведь технологические трубопроводы монтируем.. Это корректно?
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Т8)
а у нас ведь технологические трубопроводы монтируем.. Это корректно?
а куда деваться.
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
учитывать массу фланцев в тоннаже трубопроводов при монтаже
либо в изготовлении?
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:21 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
я думая более корректнее будет ТЕР м 12-12-001 и ТЕР м16-02-007-01-прим
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
либо в изготовлении?
вариант: учитывать в тоннаже узлов (если монтируем узлами, соответственно масса сидит в изготовленнии узлов).
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:25 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Извиняюсь, конечно ТЕР 16-02-007-01-прим
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (татьяночка)
16-02-007-01-
там соединение, а нужна приварка. Два раза работы учтете. лучше 22 сборник.
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:29 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
на ответные фланцы papama,
Quote (papama)
вариант: учитывать в тоннаже узлов (если монтируем узлами, соответственно масса сидит в изготовленнии узлов).
А как же
Quote (татьяночка)
Тех часть п.1.12.41. В ТЕРм части 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, все нормально там написано. Я вот как думаю: когда идет монтаж из узлов, то на узлах уже фланцы приварены, т.е. ответные фланцы учитываются тоннажем узлов. Т.е. эта поправка именно для того, чтобы два раза работы не учитывать. И вообще ясность внести.
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:38 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
16-02-007-01 01. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 02. Соединение фланцев на болтах и прокладках. 22-03-014-01 01. Насадка фланцев на концы труб. 02. Приварка фланцев. Да согласна, только смущает что это наружние сети
татьяночка, все нормально там написано. Я вот как думаю: когда идет монтаж из узлов, то на узлах уже фланцы приварены, т.е. ответные фланцы учитываются тоннажем узлов. Т.е. эта поправка именно для того, чтобы два раза работы не учитывать. И вообще ясность внести.
Точно же, у самой такая мысль крутилась, т.к. в ТЧ м12 фланцы есть в приложении 12.4 как неучтенный материал, но
Quote (татьяночка)
Тех часть п.1.12.41. В ТЕРм части 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.
сбило столку.
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (татьяночка)
смущает что это наружние сети
а меня смущает ваш профиль. Надо бы ясность внести.
А если по делу: я делал и включая в тоннаж (лично мне больше нравится этот вариант) и отдельно по 22 сборнику
стоимость получалась примерно одинаковая
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:40 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
а меня смущает ваш профиль. Надо бы ясность внести. biggrin
Ну подумаешь не туда галочку поставила, теперь вот не знаю как изменить
Дата: Среда, 11.07.2012, 15:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, Права зайченок, на мой взгляд. Арматура сама по себе с фланцами, и чтобы соединиться, нужно приварить на концах труб тоже фланцы, потому и зовутся они ответными. Если брать по вашему варианту, то надо исключать расценку по установке фл.арматуры, тут прав papama
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.