Добрый день. Делаем предпроектную проработку и обследование вентиляции и кондиционирования. Объект действующий, оборудование смонтировано в 97г. Нам требуется выдать заключение о состоянии оборудования, рекомендации по замене оборудования, если надо. Выполнить все расчеты по воздуху и холоду, разработать совместно со службой эксплуатации ТЗ. Подскажите, как правильнее посчитать. По проектным сборникам? или применительно по пнр? Если по проектным, то по какому сборнику?
Сообщение отредактировал top_katrin - Вторник, 22.11.2011, 12:41
Дата: Вторник, 15.11.2011, 15:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
top_katrin, а какое здание - сооружение... Жилищно-гражданское... промышленное...
Дата: Среда, 16.11.2011, 13:18 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
Жилищно-гражданское. Это здания (спорткомплекс, ресторан, зал для делигация и т.д.) дома отдыха.
Добавлено (15.11.2011, 16:30) --------------------------------------------- Вот такой вариант возник у меня:) По сборнику п03-02. Но на каждую расценку применить понижающий коэффициент учитывающий % выполнения работ по структуре из ТЧ. Например, для обследования приточной установки с холодоснабжением, применить расценку п03-02-068-1 с коэффициентом 0,6 (45%-испытания, 15%-заключительные работы, включая составление технического отчета), не учитывать 40%-регулирование. Правильно ли будет так сделать по каждой установке?
Добавлено (16.11.2011, 13:18) --------------------------------------------- Сделала смету по пусконаладочну сборнику п03-02. Получается вроде бы логично, но сомнения есть. Права ли я? Есть какие-то соображения?
Дата: Среда, 16.11.2011, 13:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация:
Статус: Offline
top_katrin, по техчасти п03 "Затраты на повторное выполнение работ, а также проведение работ в другом режиме определяются применением к расценкам части 3 коэффициента 0,3" ....это не вариант?
в чем сомнения? ведь по п03 и состав работ подходит...для обследования вентсистем и т.д.
Дата: Среда, 16.11.2011, 16:59 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
nika8074, Сомнения были, потому что единого мнения не нашла, кто по п03, кто по проектным считает. А с 0,3 маловато получается, мы там испытания 30 установок проводим, еще рекомендации и ТЗ делать будем. у меня 0,6 (для вентиляторов) и 0,65 (для чиллеров) понижающий коэффициент по структуре, и сумма устраивает.
Дата: Четверг, 17.11.2011, 08:11 | Сообщение #
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация:
Статус: Offline
top_katrin, если Заказчик пропускает по п03, тогда и ноу проблем=) с 0,3 да маловато будет...
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:55 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 24
Репутация:
Статус: Offline
мы делаем по сборнику п3 второй части. это как раз та часть в которой заложены и рекомендации и все что Вам необходимо
Дата: Вторник, 22.11.2011, 12:30 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. И снова вернусь к этой теме. Смету на обследование выдала заказчику по сборнику п3 второй части, все всех устроило. Теперь с меня просят смету на предпроектную проработку (подобрать новое оборудование, прикинуть места установок, выполнить расчеты необходимого холода и разработать ТЗ и т.д.). И снова встал вопрос, как считать. это уж точно по проектному сборнику, но по какому? Бюджет федеральный, МРР вряд ли пропустят. Подскажите, какой сборник подойдет? Повторюсь, объект: жилищно-гражданское строительство. Это здания (спорткомплекс, ресторан, зал для делигация и т.д.) дома отдыха
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.