Подготовка насосов к испытанию
СкарлеттДата: Четверг, 10.11.2011, 07:47 | Сообщение # 1
Майор
Томск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация: 10
Статус: Offline
В проекте КЖД в разделе отопление есть насосы GRUNDFOS
В смете расценкой 18-05-001-01 учтена установка насосов, в составе работ которой кроме установки и соединения учтено "Опробование насосов на холостом ходу"
Подрядчик хочет видеть в смете расценку на "Подготовку насосов к испытанию, сдаче под наладку и пуску".
Вопрос правомерности?
В Техчасти сказано, что учтен полный комплекс работ, включая гидравлические испытания оборудования.
Одновременно с этим:
"В расценках табл. 05-001 на установку насосов не предусмотрены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.
При определении этих затрат следует ру-ководствоваться рекомендациями Сборника ТЕР-2001-08 на монтаж оборудования “Электрические установки”.
Что все таки нужно брать дополнительно к расценке на установку насосов 18-05-001-01?
 
vladnikДата: Четверг, 10.11.2011, 08:03 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Скарлетт)
насосы GRUNDFOS
какая серия и тип? Данный производитель поставляет 99% продукции в состоянии: включил и работает.. При чем ЭТО указано в Паспортах изделий. Читаем.
 
СкарлеттДата: Четверг, 10.11.2011, 08:16 | Сообщение # 3
Майор
Томск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (vladnik)
какая серия и тип?

CRE10-02
CR10-02
 
vladnikДата: Четверг, 10.11.2011, 08:29 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Зайдите сюда-подробные описания http://www.g-pump.ru/cash/info/206013.html

Добавлено (10.11.2011, 08:28)
---------------------------------------------
ИМХО: для данного типа кроме подключения (18сб+8мсб) ничего не требуется

Добавлено (10.11.2011, 08:29)
---------------------------------------------
Хотя можно примериться к монтажу по монтажнику..

 
СкарлеттДата: Четверг, 10.11.2011, 08:46 | Сообщение # 5
Майор
Томск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ИМХО: для данного типа кроме подключения (18сб+8мсб) ничего не требуется

8мсб именно присоединения взять, но не "Подготовку насосов к испытанию, сдаче под наладку и пуску"?
Позиция там совмещенная "Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15", где большой состав материаловпо расценке


Сообщение отредактировал Скарлетт - Четверг, 10.11.2011, 08:52
 
Anastasiya_148Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:08 | Сообщение # 6
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Почему никто не отвечает? У меня похожий вопрос. Старый насос убирается, на его место устанавливается новый: WCP 25-80G. установку беру по 18-05-001-01, далее нужно только подключить к электрической сети. Правомерно ли применять в данном случае расценку 08-03-482-14 или можно обойтись только присоединением жил (08-02-144-01)?
 
vladnikДата: Понедельник, 11.07.2016, 15:12 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Anastasiya_148, вы на насос-то свой хоть гляньте.. в гугле.. ЧЕ вы там собрались  ПОДГОТАВЛИВАТЬ..???
 
Anastasiya_148Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:26 | Сообщение # 8
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, действительно ¯\_(ツ)_/¯
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.