В проекте КЖД в разделе отопление есть насосы GRUNDFOS В смете расценкой 18-05-001-01 учтена установка насосов, в составе работ которой кроме установки и соединения учтено "Опробование насосов на холостом ходу" Подрядчик хочет видеть в смете расценку на "Подготовку насосов к испытанию, сдаче под наладку и пуску". Вопрос правомерности? В Техчасти сказано, что учтен полный комплекс работ, включая гидравлические испытания оборудования. Одновременно с этим: "В расценках табл. 05-001 на установку насосов не предусмотрены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети. При определении этих затрат следует ру-ководствоваться рекомендациями Сборника ТЕР-2001-08 на монтаж оборудования “Электрические установки”. Что все таки нужно брать дополнительно к расценке на установку насосов 18-05-001-01?
Дата: Четверг, 10.11.2011, 08:03 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Скарлетт)
насосы GRUNDFOS
какая серия и тип? Данный производитель поставляет 99% продукции в состоянии: включил и работает.. При чем ЭТО указано в Паспортах изделий. Читаем.
Добавлено (10.11.2011, 08:28) --------------------------------------------- ИМХО: для данного типа кроме подключения (18сб+8мсб) ничего не требуется
Добавлено (10.11.2011, 08:29) --------------------------------------------- Хотя можно примериться к монтажу по монтажнику..
Дата: Четверг, 10.11.2011, 08:46 | Сообщение #
Майор
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ИМХО: для данного типа кроме подключения (18сб+8мсб) ничего не требуется
8мсб именно присоединения взять, но не "Подготовку насосов к испытанию, сдаче под наладку и пуску"? Позиция там совмещенная "Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15", где большой состав материаловпо расценке
Сообщение отредактировал Скарлетт - Четверг, 10.11.2011, 08:52
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:08 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Репутация:
Статус: Offline
Почему никто не отвечает? У меня похожий вопрос. Старый насос убирается, на его место устанавливается новый: WCP 25-80G. установку беру по 18-05-001-01, далее нужно только подключить к электрической сети. Правомерно ли применять в данном случае расценку 08-03-482-14 или можно обойтись только присоединением жил (08-02-144-01)?
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:12 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Anastasiya_148, вы на насос-то свой хоть гляньте.. в гугле.. ЧЕ вы там собрались ПОДГОТАВЛИВАТЬ..???
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:26 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.