По проекту армирование стяжки делается пластиковой сеткой Stren C-4, а все расценки на армирование стяжек идут на тонну металлической сетки. Какую расценку применить чтобы осметить пластиковую сетку?
ФЕР27-06-009-01 , это сборник на автодороги, исключите метал.сетку, а включите пластик. Мне кажется что так.
Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:23 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 274
Репутация:
Статус: Offline
посмотрите ТЕР 15-04-029-3
Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 410
Репутация:
Статус: Offline
Прогнер, возьмите расценку
Quote (Прогнер)
на армирование стяжек
с заменой материала. Замените
Quote (Прогнер)
металлическую сетку
пластиковой
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:13 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. А если пластиковая сетка используется для армирования при оштукатуривании фасада. какую можно взять расценку?
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
Олла, почему не взять прямую расценку 15-02-036... ?
Дата: Среда, 09.10.2013, 10:08 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день,Sandronik! Извините, ошиблась. Большое спасибо за совет.
Дата: Среда, 09.10.2013, 10:18 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация:
Статус: Offline
Мне экспертиза "посоветовала" 26-1-48-4, правда армирование стяжки кровли.
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:26 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день Подскажите пожалуйста,проектировщик запроектировал армирование кладки из газосиликатных блоков пластиковой сеткой, по какой расценке это брать??
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:37 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаapple888 ()
проектировщик запроектировал армирование кладки из газосиликатных блоков пластиковой сеткой, по какой расценке это брать??
Примените ФЕР08-02-007-01, с заменой материалов.
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:55 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаATM ()
Примените ФЕР08-02-007-01, с заменой материалов.
Я соглашусь , что это приемлемо, но вес сетки смешной
Дата: Среда, 03.06.2015, 10:10 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаapple888 ()
Я соглашусь , что это приемлемо, но вес сетки смешной
Тогда посмотрите ФЕР26-01-048-04.
Дата: Среда, 03.06.2015, 10:14 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
apple888, Может быть тогда написать тоннаж, как если бы твоя сетка была металлической? И в расценке в скобачках это пояснить. Или применительно возьми ГЭСН11-01-050-01
Дата: Среда, 03.06.2015, 10:17 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
Может быть тогда написать тоннаж, как если бы твоя сетка была металлической?
Это что то новенькое! Считаете, что такое пропустит заказчик?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.