Вопрос к сметчикам по внутренней электрике
AmicoДата: Пятница, 07.10.2011, 08:51 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
доброе утро! в развлекательном центре (новое строительство) монтируется главный распределительный щит ГРЩ - он состоит из разных распредилительных щитов ( ЩКР ЩР ЩО ЩА и т.д.) выключателей разеденителей, автоматических выключателей и контакторов модульных малогобаритных - по каким раценкам бать установку щитов, выключателей и контакторов? и нужно ли расценивать сборку всех частей в единый щит ГРЩ (если да то покакой расценке)?
 
Tanja55Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:56 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Amico, поиск на портале включите на слова ГРЩ, силовыежиты... на форуме целый раздел по электромонтажным работам... учитесь уже самостоятельност


Работаю в программе А0
 
СТАСДата: Пятница, 07.10.2011, 09:55 | Сообщение # 3
Полковник
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 249
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Amico)
и нужно ли расценивать сборку всех частей в единый щит ГРЩ (если да то покакой расценке)?

- нужно! У оборудования монтаж и наладку еще никто не отменял и без разницы, ГРЩ это, ТП или еще что-нибудь. Вопрос по выбору расценки зависит от направленности оборудования и от четкого предстваления его функционального предназначения. Нужно составить четкий список оборудования (наверняка есть проект со спецификацией), разобраться в его предназначении и читать тех часть 8-го монтажника, это для начала.
А вообще, если хочешь получить конкретный ответ нужно иметь конкретный вопрос, напиши сразу выдержку из спецификации и тебе помогут, это если вообще срочняк. А так конечно же старожили отправят в архив... biggrin Сам в них роюсь


Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины

Сообщение отредактировал СТАС - Пятница, 07.10.2011, 09:57
 
AmicoДата: Пятница, 07.10.2011, 13:51 | Сообщение # 4
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Mihail83, спаисибо но это все уже перчитано, не могу разобратся вообще впринципе по оборудованию. как определить длину ГРЩ не в специфик ни чертежах проекта данных нет вообще, спецификация составлена след образом:
1.1 Главный распред. щит ГРЩ напольного исполнения -Legrand - 1 шт (комплектно)
1.2. Щит распределительный ЩКР 1 18 модулей в составе exinoxe 602304+602324 - 1 шт
1.2.1 вводной выключатель разъединитель vistop 2250 - 1шт.
1.2.2 Автоматический выключатель, 1-п, 10 А LR1P C10 604803 -7 шт.

и дальше эдентичное последним 3 пунктам 9 в огромном кол-ве ( я так понимаю что это все и входит в комплект ГРЩ) и каждое наименование устанавливается отдельно, потом происходтит сборка ГРЩ - но установка по длин - гдее ее брать - или может я вообще не правильно думаю
смотрю на это все уже 3-ий день и образцы смет пересматривала и информацию всю перечитывала - ну не понимаю я что все это значит и что с этим делать sad


Сообщение отредактировал Amico - Пятница, 07.10.2011, 13:53
 
OrlinkaДата: Пятница, 07.10.2011, 14:29 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (Amico)
ак определить длину ГРЩ не в специфик ни чертежах проекта данных нет вообще

Тогда спрашивайте у проектировщика габариты

Quote (Amico)
и каждое наименование устанавливается отдельно, потом происходтит сборка ГРЩ

Если ГРЩ монтируется на заводе и привозится уже с "начинкой" в виде автоматов и т.п., то берете его монтаж по 08-03-572-... (571, если высота свыше 1700) плюс подключения по 08-03-574-... И стоимость ГРЩ по цене завода.
Если ГРЩ собирается на месте, то дополнительно необходимо учесть монтаж автоматов и т.д.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26


Сообщение отредактировал Orlinka - Пятница, 07.10.2011, 14:32
 
mouseДата: Пятница, 07.10.2011, 14:40 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Кроме спецификации в разделе должны быть расч. схемы щитов, однолинейная схема ГРЩ, компоновка оборудования в помещении ГРЩ. В последнем и увидите длину по фронту. Панельки, как правило модульные, либо 800, либо 600 мм. Расценка 08-03-571-1... + расценка на шину.
А собирать ГРЩ на коленке - преступление. Монтируются панели заводской готовности. Никакую начинку дополнительно не расценивают.
 
OrlinkaДата: Пятница, 07.10.2011, 14:44 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (mouse)
онтируются панели заводской готовности

А может, у того, кто будет ГРЩ монтировать есть лицензия на производство электрощитовой продукции, они сертификат и паспорт выдадут biggrin


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
vladnikДата: Пятница, 07.10.2011, 15:01 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
mouse, smile расцениваютЪ.. бьющуюся: со стеклом (счетчик,учет,показометры..)

Добавлено (07.10.2011, 15:01)
---------------------------------------------
Amico, вот мне одно непонятно..что стоит отправить спецификацию в тот же Союзэлектро.. время-1-2 дня на получение цифры.. готового изделия..
В смете НЕреально получить обоснованно стоимость готового ГРЩ на основе ТЕРм..
Да и категорически НЕверно..-почитайте внимательнее на форуме..


Сообщение отредактировал vladnik - Пятница, 07.10.2011, 15:04
 
Mihail83Дата: Пятница, 07.10.2011, 15:46 | Сообщение # 9
Полковник
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Amico)
как определить длину ГРЩ не в специфик ни чертежах проекта данных нет вообще

Кто-то будет его заказывать/покупать/монтировать (/=или), поэтому задайте ему вопрос - что именно вам расценить:
1. сборку из частей... далее пусть пояснит - какие части будут реально закупаться
2. установку готового с размерами эн на аш.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.