tulenin, ну собственно у меня один проектировщик мог заложить изоляцию толщиной 63 мм...
Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Будённовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Будённовск
Сообщений: 309
Репутация:
Статус: Offline
veronika, и такая изоляция есть, импортные материалы R-Flex как раз такая толщина есть
Добавлено (25.08.2011, 16:42) --------------------------------------------- к тому же точность теплотехнических расчетов показала предусмотреть именно толщину в 63 мм так почему и нет
Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
YuryevicH,
Quote (YuryevicH)
и такая изоляция есть, импортные материалы
я за импортные речь не веду... я за обычные... у меня в проектах вечно изоляция хорошо если плитами минераловатными... а то и битумоперлитовая изоляция... на обычную стальную трубу (для справки - это предизолированные трубы, такая изоляция наносится в заводских условиях и на площадку поставляется), либо вообще какая-нибудь фенол... -гидные плиты... ну в общем те которых в природе не найти
Добавлено (25.08.2011, 16:53) --------------------------------------------- развертку круга (периметр) порытия умножаем на длинну трубы, развертку читаем по геометрической формуле 5го класса "пи на де" 3,14 * диаметр
Добавлено (25.08.2011, 16:54) --------------------------------------------- диаметр с учетом толщины изоляции
Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:58 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
YuryevicH, у Вас отличная таблица Она написала про площадь стали, которая потребуется для оборачивания, тогда= 78,5м2 или она просто не правильно задала вопрос?
Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Будённовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Будённовск
Сообщений: 309
Репутация:
Статус: Offline
Bassik, да я не понял объемоф длинн толщин ширин
Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:05 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 107
Репутация:
Статус: Offline
Диаметр трубы-50 мм Длина трассы-500 м Толщина мат минераловатных-60 мм. Теперь кажется точно.
Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:05 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
2ПR - длинна окружности ( 0,05*3,14) Площ. стали =0,157*500=78,5 м2
Сообщение отредактировал Bassik - Четверг, 25.08.2011, 17:06
Она написала про площадь стали, которая потребуется для оборачивания,
Quote (Bassik)
или она просто не правильно задала вопрос?
Bassik, дело в том, что автор темы создала уже несколько одинаковых тем. Где-то об изоляции говорится, где-то о стали, которой эту изоляцию обернуть надо. Вот все и запутались окончательно. marina1984, а говорить о присутствующих в третьем лице - невежливо:
Quote (Bassik)
Она написала...
Quote (Bassik)
она просто не правильно задала вопрос?
Лучше не "она", а marina1984. Так ведь?
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 25.08.2011, 17:08
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.