Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором
murena12Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:10 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
По проекту стены медучреждения оштукатуриваются баритовой штукатуркой (рентгенозащитным раствором).
Применяю расценку 15-02-021-01 "Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу: толщиной 30 мм". Но толщина штукатурки, озвученная в проекте, 20 мм и 17 мм. В базе существует расценка на увеличение толщины 15-02-021-02 "При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять: к расценке 15-02-021-1".
Могу ли я ее применить в сторону уменьшения, взяв уменьшающий коэффициент и объем с минусом, или же лучше просто откорректировать расход материала в первой расценке?


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)


Сообщение отредактировал murena12 - Пятница, 12.08.2011, 16:13
 
slavalitДата: Суббота, 13.08.2011, 02:54 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
murena12, в техчасти есть ещё формула для расчета коэффициент на увеличение толщины намета штукатурки... К=Тф/Тн, можно её попробовать применить. Но я бы просто расход материалов откорректировал.
 
Tanja55Дата: Суббота, 13.08.2011, 09:26 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (murena12)
или же лучше просто откорректировать расход материала в первой расценке?

нет
Quote (murena12)
В базе существует расценка на увеличение толщины 15-02-021-02 "При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять: к расценке 15-02-021-1". Могу ли я ее применить в сторону уменьшения, взяв уменьшающий коэффициен

применить
для толщины 20 мм - 15-02-021-01 минус 15-02-021-02
для 17 мм - 15-02-021-01 минус 15-02-021-02 с коэф. 1,3 к цене и норме расхода ресурсов


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Суббота, 13.08.2011, 09:27
 
murena12Дата: Суббота, 13.08.2011, 12:43 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Tanja55, то есть, несмотря на то что в названии расценки стоит слово "увеличение", я могу взять ее для уменьшения толщины?
Заказчик федеральный, поэтому корректировка расхода в расценке меня, в данном случае, не вдохновляет, хотя является запасным вариантом


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)


Сообщение отредактировал murena12 - Суббота, 13.08.2011, 12:46
 
Tanja55Дата: Суббота, 13.08.2011, 16:54 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (murena12)
несмотря на то что в названии расценки стоит слово "увеличение", я могу взять ее для уменьшения толщины?

да, вероятно по нормативам защита баритовым раствором менее 30мм недопустима, потому и нет расценки на уменьшение


Работаю в программе А0
 
DuneRunnerДата: Пятница, 05.06.2020, 10:49 | Сообщение # 6
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 12
Статус: Offline
Если со стенами всё понятно, то что делать с потолком?  у меня 33 мм баритовой штукатурки на потолке. это явно не обычная для стандартной штукатурки толщина. может быть, по ФЕР15-02-036-02 площадь умножить на 3 раза? в техчасти указано "не более 10 мм штукатурки за 1 раз с перерывом 2 дня"


ПК Гранд-Смета 2024.3
ГосСтройСмета онлайн
Славянск-на-Кубани


Сообщение отредактировал DuneRunner - Пятница, 05.06.2020, 10:54
 
vladnikДата: Пятница, 05.06.2020, 11:03 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата DuneRunner ()
площадь умножить на 3 раза
biggrin давнно таких предложений не поступало...
В т.ч. че написано?
 
DuneRunnerДата: Пятница, 05.06.2020, 11:13 | Сообщение # 8
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата slavalit ()
в техчасти есть ещё формула для расчета коэффициент на увеличение толщины намета штукатурки... К=Тф/Тн
вот. но фактически будет 3 раза потолок штукатуриться. все затраты в 3 раза увеличиваются на той же площади.


ПК Гранд-Смета 2024.3
ГосСтройСмета онлайн
Славянск-на-Кубани
 
vladnikДата: Пятница, 05.06.2020, 11:15 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
DuneRunner, вообще перечитайте все про баритовую.. потом ДОдумывайте..
Расценка  указана выше..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.