расценка на устройство лестницы
Sane4kaДата: Среда, 22.01.2014, 09:12 | Сообщение # 16
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
M-000, 9-3-12-12
 
Tanja55Дата: Среда, 22.01.2014, 11:19 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата M-000 ()
Как к площадке взять опоры? Прикрепления: 9116534.jpg(144Kb)
эта площадка - часть лестницы, посему 
Цитата M-000 ()
ТЕР09-03-029-01


Работаю в программе А0
 
M-000Дата: Среда, 22.01.2014, 11:39 | Сообщение # 18
Лейтенант
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
извиняюсь, что такую маленькую часть чертежа выложила. Толщина этой площадки 300 мм, т.е. все таки брать  9-3-12-12? И получается расценка 06-01-041 сюда не подходит..
Прикрепления: 6462582.jpg (202.5 Kb)
 
Tanja55Дата: Среда, 22.01.2014, 11:57 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата M-000 ()
таки брать  9-3-12-12
неоднократно уже писала: обратите внимание в каком разделе находится расценка "Конструктивные элементы покрытия здания" 
Цитата M-000 ()
Толщина этой площадки 300 мм
уверены, что в площадке не учтено покрытие? чертеж же не КЖ у Вас, если конструкция площадки безбалочная и не по стальным балкам? в таб. 41 есть перекрытия толщиной более 200мм (хотя площадка лестницы к понятию "перекрытие" мало подходит)


Работаю в программе А0
 
M-000Дата: Четверг, 23.01.2014, 07:11 | Сообщение # 20
Лейтенант
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
а можно взять расценку 06-01-041 на 200 мм и накрутить к ней какой-нибудь коэффициент, чтобы увеличить толщину??
 
Tanja55Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:26 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата M-000 ()
накрутить к ней какой-нибудь коэффициент, чтобы увеличить толщину??
толщина учитывается в ед. измерения 100м3.
И обратите внимание, что расценки при толщине 100мм дороже за ед. изм 100м3, чем для 200мм, понижающий ввести хотите? 
Советую найти чертеж КЖ и уточнить толщину покрытия


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 23.01.2014, 13:29
 
M-000Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:59 | Сообщение # 22
Лейтенант
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, черчежа КЖ нет(( только тот что я выложила выше..
 
Tanja55Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:03 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата M-000 ()
черчежа КЖ нет(( только тот что я выложила выше..
а армирование площадки как берете тогда? чем и сколько?


Работаю в программе А0
 
M-000Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:17 | Сообщение # 24
Лейтенант
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 66
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, армирование не брала shy т.к. в расценке сидит "Установка и сварка арматуры".
ТЕР06-01-041-09 + бетон + арматура

сбросила смету на проверку сюда http://cmet4uk.ru/forum/57-23823-1


Сообщение отредактировал M-000 - Четверг, 23.01.2014, 14:20
 
-Катька-Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:06 | Сообщение # 25
Сержант
Чебоксары
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Чебоксары
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство деревянных ступеней для уличной металлической лестницы.
ТЕР07-01-055-11 - беру на установку стоек металлич. (прим)
ТЕР09-03-029-01 - монтаж лестницы.
 
Tanja55Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:07 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата -Катька- ()
ТЕР07-01-055-11 - беру на установку стоек металлич. (прим)
неверное решение


Работаю в программе А0
 
-Катька-Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:15 | Сообщение # 27
Сержант
Чебоксары
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Чебоксары
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, А если взять ТЕР09-03-040-01? рытье и бетонирование отдельно расценивать?
 
Tanja55Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:21 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата -Катька- ()
рытье и бетонирование отдельно расценивать?
откуда бетонирование? фундамент что-ли?

Добавлено (22.07.2014, 14:21)
---------------------------------------------

Цитата -Катька- ()
ТЕР09-03-029-01 - монтаж лестницы.
Цитата -Катька- ()
ТЕР09-03-040-01
Вы уж определитесь с расценкой на м/к лестницы


Работаю в программе А0
 
-Катька-Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:22 | Сообщение # 29
Сержант
Чебоксары
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Чебоксары
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, да фундамент.  ТЕР09-03-029-01 - беру на монтаж лестницы. А ТЕР09-03-040-01 я хочу взять на монтаж опорных конструкций, которые будут бетонироваться в грунт. Вы же сами написали 
Цитата
ТЕР07-01-055-11 - беру на установку стоек металлич. (прим)

неверное решение
Возможно вы не поняли, какая мне нужна лестница. Мне нужно посчитать металлическую лестницу с деревянными ступенями, устанавливается она на склоне.


Сообщение отредактировал -Катька- - Вторник, 22.07.2014, 14:30
 
Tanja55Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:25 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата -Катька- ()
да фундамент.
1 и 6 сб.


Работаю в программе А0
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.