Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:28 | Сообщение #
Рядовой
Геленджик
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Геленджик
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Господа, очень нужен образей сметы на сприклерную систему пожаротущения тонкораспыленной водой. Не могу подобрать ценники на монтаж : -жоккей-насос -гидроаккамулятор (емкость мембранного типа 60л) -узел управления сприклерный ("УУ") -бак запаса воды: монтаж можно по ГЭСН17-01-007-01, а как определяется цена на его производство (требуется сварить бак 27 м.куб из метала)
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 07:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
терм 12, там ваш спринклер...,37 м -узлы..примен. насос 7 м, ёмкость 17-18- 37 м, бак изготовить 38 м,монтаж тер 9 или 37 м.. .
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 12:08 | Сообщение #
Сообщение отредактировал Oxy - Понедельник, 23.03.2009, 18:21
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 13:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
Oxy, не показывается.. сметка..
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 13:59 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
у меня нормально открывается в ворде
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 14:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
VladS, Есть смета на монтаж системы пожаротушения. Только у нас по проекту - сухое. Если нужно - сброшу.
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 18:23 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ufdhbr)
Oxy, не показывается.. сметка..
простите, изменила в ворде. попробуйте еще раз
Сообщение отредактировал Oxy - Понедельник, 23.03.2009, 18:24
Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:19 | Сообщение #
Сержант
Архангельск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: для монтажа модуля пожаротушения тонкораспыленной водой - «ТРВ-Гарант» - достаточно взять: ФЕР17-01-007-01 (для установки корпуса) и ФЕРм08-03-574-01 (для подсоединения модуля к блоку обработки сигналов)? Или нужно добавить еще что-нибудь?
Умник, Огрунтовку и окраску трубопроводов не делаете?
Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
ГБ мы делаем все (от монтажа до пусконаладки) это я выложил 1/6 всей сметы покраска утепление труб.... и другие работы сидят в других 5/6
Да и потом и ребенок расценки под эти работы подберет
Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:42 | Сообщение #
Лейтенант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Считаю спринклерную систему, прокладка труб, в трубы врезаются и устанавливают оросители водяные, таких врезок очень много по всей длине трубопровода, вопрос состоит в том, как лучше взять такую врезку? По 16 сборнику есть врезка 16-07-003...но, там в действующие сети. Грамотно ли будет применить данную расценку? или может быть как приварку фланцев? но, это вообще 22 сборник наружные сети....
Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAnny4100 ()
Грамотно ли будет применить данную расценку? и
нет
ЦитатаAnny4100 ()
может быть как приварку фланцев? но, это вообще 22 сборник наружные сети....
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.