Исп-ние методом изб давления св.соединений,какая расценка?
JULIA1978Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:56 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
испытание методом избыточного давления сварных соединений усиливающих накладок при врезке трубопроводов и люк-лазов в стенку РВС. (ПБ03-605-03 п.3.11.2.1.3.11.2.4)
диаметр трубы 100,150,200,300,400,500 и диаметр усиливающей накладки соответственно 220,320,440,650,860,1060.
диаметр люков лазов 500 и 600*900
в состав испытания входят два шва :
трубопровод со стенкой РВС
усиливающая накладка со стенкой РВС

Подскажите какую расценку применить
 
кодировщикДата: Понедельник, 20.06.2011, 15:08 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
JULIA1978, м37-1-25- смотрели?..


Работаю в А0
 
JULIA1978Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:21 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
нет это неподходящая, что то должно быть из тер м39
 
кодировщикДата: Понедельник, 20.06.2011, 16:00 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
JULIA1978,
Quote (JULIA1978)
испытание методом избыточного давления

это "гидравлика" или "пневматика"...
В Вашем случае, вероятно имелось ввиду м39-2-21-... wink


Работаю в А0

Сообщение отредактировал кодировщик - Понедельник, 20.06.2011, 16:01
 
JULIA1978Дата: Вторник, 21.06.2011, 07:43 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
в контрольное отверстие закачивается воздух (приложен файл), швы предварительно промазываются специальным раствором мыло мел и т.д.
может думаю взять тер м 39-02-020-, только тогда в длину шва брать два периметра по большему плюс меньшему радиусу, ваше мнение
Прикрепления: 5491811.jpg (131.8 Kb)
 
tuleninДата: Вторник, 21.06.2011, 08:32 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
JULIA1978, а не промазка керосином у вас? Или "цветная? Я вот испытание резервуаров воздухом за свои 30 лет стажа не встречал( я имею ввиду резервуары нефть, нефтепродукты, вода)...С газголдерами другая "песня"... Про пневматику и резервуары - нет возможности измененияи давление по высоте стенки...
 
JULIA1978Дата: Вторник, 21.06.2011, 08:55 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
нет не цветная, это точно. вот тоже применительно думаю керосин взять ( тер м 39-02-020-) единственное смущает как объем взять.
Хотя смотрю Заказчик такую же работу по люк лазам пропускал именно по капилярному контролю( цветной метод) тер м39-02-004-13
опять же вопрос получается на каждом люк -лазе и при врезке трубопровода два шва получается меньшего диаметра по диаметру трубы и большего диаметра по усиливающей накладке, оба их и считать?
 
tuleninДата: Вторник, 21.06.2011, 08:58 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
да. если цветную делать будете...
 
JULIA1978Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:04 | Сообщение # 9
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
нет не цветная biggrin
 
tuleninДата: Вторник, 21.06.2011, 09:18 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
А как вы проверите пневматикой герметичность СТЫКОВ? Балда взойдёт или сядет и на манометрах начнутся пляски шаманов... Гидравликой понятно на половину....можно... Вдруг утечка по "воротник"?
 
JULIA1978Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:25 | Сообщение # 11
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, я все это первый раз делаю и в глаза не видела как, но по описанию производителя работ в контрольное отверстие закачивается воздух (приложен выше файл с чертежом), швы предварительно промазываются специальным раствором мыло мел и т.д. и если есть брак то там пузырится или что то подобное))))
 
tuleninДата: Вторник, 21.06.2011, 13:26 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin всё верно... но это прошлый век... год так 1975... Вам же проверить новые швы надо, а потом провести ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ испытание резервуара в целом... А пневматикой как - дыхательные biggrin /смотровые и прочие люки..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.