Неудобства работ (в тесноте)
КатокДата: Пятница, 17.06.2011, 04:52 | Сообщение # 1
Лейтенант
Абакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Абакан
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста.
У меня такие работы: Здание рынка. Там старые оконные витражи, каркас из уголка сварен, витражи двойные, расстояние между ними 0,6 м, очень тесно! Подскажите какой в данном случае мне применить коэффициент при такой тесноте, ведь там высота 6 метрой-однозначтно надо будет городить какие то леса.

Добавлено (17.06.2011, 04:52)
---------------------------------------------
Что никто не знает sad или все еще спят? smile

 
лесенкаДата: Пятница, 17.06.2011, 05:27 | Сообщение # 2
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Новосибирск
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 240
Репутация: 13
Статус: Offline
какие работы то делать будете?


http://www.ticker.7910.org/as1csQW0g410001Nzc3NTlvZHwwMDAwMTUzanz-IPHs5fL36Oog8_bl.gif
 
Татьяна_КДата: Пятница, 17.06.2011, 06:57 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Каток, Так как неизвестно какие работы Вы собираетесь делать конкретно то посмотрите в тех. части сборников по которым расцениваете работы в МДС.
 
mir567Дата: Пятница, 17.06.2011, 08:52 | Сообщение # 4
Подполковник
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Сообщений: 121
Репутация: 6
Статус: Offline
лесенка, takard,
каток укатился и не написал какие работы)))


Скажи мне, что я не прав, и я скажу кто ты.
ГС 8.1...
 
лесенкаДата: Пятница, 17.06.2011, 09:20 | Сообщение # 5
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Новосибирск
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 240
Репутация: 13
Статус: Offline
ну что бывает))) значит и не очень то и хотел


http://www.ticker.7910.org/as1csQW0g410001Nzc3NTlvZHwwMDAwMTUzanz-IPHs5fL36Oog8_bl.gif
 
КатокДата: Пятница, 17.06.2011, 12:19 | Сообщение # 6
Лейтенант
Абакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Абакан
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Я тут smile и вообще я женщина, а не мужчина happy
Работы такие: нужно покрасить эти самые уголки! вот и снаружи и внутри где ширина между окнами всего 0,6 м.
 
Татьяна_КДата: Пятница, 17.06.2011, 12:53 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Каток, Я думаю что если работы берёте по ремонтному сборнику то (О.П.ч.1 п.1.75 При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,00, пЗПМ = 1,00, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))
+ средства подмащивания отдельно.

Добавлено (17.06.2011, 12:53)
---------------------------------------------
И всё равно очень неудобно и опасно. Может разобрать 1 остекление, потом заново эти же стекла поставить.

 
КатокДата: Пятница, 17.06.2011, 12:53 | Сообщение # 8
Лейтенант
Абакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Абакан
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
takard, а я взяла по ТЕР15, по ремонтному ничего не подобрала подходящего.
 
Татьяна_КДата: Пятница, 17.06.2011, 12:56 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Каток, (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормиро-вать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))
Если по 15.
 
Galina53Дата: Пятница, 17.06.2011, 13:15 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (takard)
если работы берёте по ремонтному сборнику то (О.П.ч.1 п.1.75

Никак найти не могу. Расшифруйте, пожалуйста.
 
KaterikoДата: Пятница, 17.06.2011, 13:30 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
СМЕТАНКА53,
Quote (СМЕТАНКА53)
О.П.ч.1 п.1.75
, видимо, Общие положения smile для ФЕРов и п.1.75 там звучит именно так.


Сообщение отредактировал Kateriko - Пятница, 17.06.2011, 13:35
 
Galina53Дата: Пятница, 17.06.2011, 13:33 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
видимо, Общие положения

Может - Общие Указания? surprised Ну не нахожу я нигде п.1,75 smile

Добавлено (17.06.2011, 13:33)
---------------------------------------------
Kateriko, увидела только что Вашу поправку smile

 
Татьяна_КДата: Пятница, 17.06.2011, 13:52 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Kateriko,
Quote (Kateriko)
видимо, Общие положения для ФЕРов и п.1.75 там звучит именно так.
Да именно так.
У меня 2 программы Гранд смета и Госстройсмета.
В Госстройсмете есть сборник Поправки из ТЧ ФЕР-2001. Если к расценке необходимо добавить поправку, я просто выделяю её, затем правой мышью щёлк, добавить поправку, открывается список с поправками из ОП и МДС. Причём добавляются только те поправки которые разрешены к применению для данной расценки. То есть, поправка которая к данной расценке не применяется она даже и покажется в списке поправок.
 
КатокДата: Понедельник, 20.06.2011, 12:29 | Сообщение # 14
Лейтенант
Абакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Абакан
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
takard, спасибо за ответ про леса, но мне деревянные не подойдут..это дорого, заказчик не согласится. да и ставить мы будем металлические. А они идут по горизонтальной проекции. Я приму наверно по металлическим, только объем поставлю по площади витражей? правильно?
Марика, а тему я здесь не продолжила потому что тут я спрашивала про коэффициент, а сейчас уже по расценке вопрос. smile
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.