Здравствуйте, спасибо большое!!!!!!! Скажите, а можно взять бетонную подготовку(она несколько дешевле обходится).
Дата: Среда, 01.06.2011, 10:03 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Можно, только почитайте состав работ, в расценку уже входит установка арматуры. Если будете использовать, то стоимость арматуры возьмите отдельно
Дата: Среда, 01.06.2011, 10:07 | Сообщение #
Лейтенант
Северодвинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северодвинск
Сообщений: 66
Репутация:
Статус: Offline
Да, спасибо.
Дата: Среда, 01.06.2011, 10:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
vummmka, а Вы можете для начала описать конструкцию вашей отмостки (Пример: подстил.слой из песка-40см; щебень-15см; тощий бетон-5см; обмаз.гидроизоляция-2слоя; монолитная плита-10см; армирование -1,5т)? А то все советы, как "пальцем в небо"!
Дата: Среда, 01.06.2011, 10:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sandronik)
А то все советы, как "пальцем в небо"!
Quote (vummmka)
Да, спасибо.
главное, благодарность и внимание....
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vummmka)
а можно взять бетонную подготовку
Quote (petr8500)
олько почитайте состав работ, в расценку уже входит установка арматуры.
не вводите в заблуждение, в бетонной подготовке армирование вообще не предусмотрено. т.е. и армирование, и стоимость арматуры нужно учитывать отдельно
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Подбетонка (правильнее - бетонная подготовка) - это тонкий слой тощего бетона, укладываемый перед бетонированием фундаментов. Бетон для нее класса В7,5, толщина 5-10см. Иногда (для лучшего качества) делают 5см подготовки, на нее наплавляют гидроизоляцию, потом снова слой 5см. Таким образом, вы гарантировано защитите гидроизоляцию от разрыва при вязке арматуры. Подбетонка - бетонный слой, не являющийся финишным. Выполняет функцию промежуточного слоя между грунтом и финишным слоем. При укладке не требуется соблюдать требования СНиП по ровности и прочности, поэтому выполняется достаточно быстро.
Сообщение отредактировал Rin - Среда, 01.06.2011, 12:29
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:38 | Сообщение #
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
veronika, недавно с Заказчиком обсуждали по расценке 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, в состав работ входит установка арматуры, раньше считала,что это просто ошибка, Заказчик говорит-берите только стоимость арматуры отдельно. Есь где-то подтверждение того, что армирование входит/не входит в расценку?
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
так все таки о чем речь? в названии темы - тротуары а по ходу перешли на отмостку
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Alenka81)
сь где-то подтверждение того, что армирование входит/не входит в расценку?
если в ресурсах нет арматуры (там только вода и рогожа), как могут быть учтены затраты на армирование? бетонная подготовка по своей сути и не армируется. при необходимости - укладывается сетка в основание, по отдельной расценке - армирование подстилающих слоев и набетонок. и сравните наименования - устройство бетонной подготовки, и устроуство бетонных или железобетонных фундаментов... ж/б - это бетон с арматурой, бетон - без арматуры. в составе работ похоже опечатка, нужно ГЭСН смотреть конкретно для нормы
отмостка - тот же тротуар но по периметру строения... для ходьбы не предназначен вследствие большой вероятности падения на него снега, сосулек, и прочих предметов, поддающихся закону всемирного тяготения...
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:55 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Alenka81)
в состав работ входит установка арматуры, раньше считала,что это просто ошибка
Не входит и входить не может veronika, и Rin, подробнейше расписали. Там не опечатка там просто состав работ взят одинаковый на весь раздел как в 9ке.
Дата: Среда, 01.06.2011, 12:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
veronika, но не всегда тротуар - это отмостка. есть и бетонные тротуары, которые от здания находятся на некотором расстоянии
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
Там не опечатка там просто состав работ взят одинаковый на весь раздел
Так это и есть опечатка. Я бы даже сказала, грубая ошибка. Найдутся такие заказчики, которых долго придется убеждать, так как они обязательно зацепятся за слова про армирование в составе работ.
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Марика, это шутка была - что я приравняла тротуар и отмостку
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.