В тех.части написано: 1.Объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-обр. компенсаторами по их развернутой длине. 2. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ТЕР: - установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений - по ТЕР части 22 «Водопровод - наружные сети» В расценке написано: 1.Сварка труб в звенья.2.Подъем на высоту труб и деталей.3.Сварка трубопроводов.4.Установка и приварка подвижных и неподвижных опор.5.Продувка трубопроводов.6.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов. Вопрос: так как все таки брать фасонные части: в прокладке труб метражом или по 22 штуками...или и так и так?
Еще вопрос: клапаны и задвижки у меня фланцевые. в 24 муфтовые? (я правильно понимаю?) дополнительно брать фланцы и их приварку по 22-или как?
Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:00 | Сообщение #
Сержант
Архангельск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, фасонные части по наружным сетям расцениваются отдельно при использовании фланцевой арматуры, приварка ответных фланцев учитывается отдельно
Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:04 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Evgen29, меня смущает в расценке:2.Подъем на высоту труб и деталей. Что тогда за детали?
Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro,
Quote (Kxamoro)
Установка и приварка подвижных и неподвижных опор
это и есть детали...
Дата: Вторник, 24.05.2011, 17:21 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация:
Статус: Offline
фасонина по сб.22
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:28 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, Спросил у Горячкина Прошу предоставить разъяснения на ниже перечисленные вопросы по Сборнику ТЕР-2001-24 СПб «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети», Книга 1. а именно: 1. В Технической части Сборника в п. 1.7. указано, что установку фасонных частей трубопроводов следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-22 СПб «Водопровод - наружные сети». Как правильно определить массу фасонных частей, если фасонные части с тепловой изоляцией? 2. В технической части Сборника в п. 2.1. указано, что объем работ по прокладке следует исчислять по проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых компенсаторами и задвижками. Следует ли вычитать дополнительно длину отводов? Считаю, что объем работ по прокладке трубопровода следует определять за вычетом длины, занятой отводами. При этом установку отводов расценить по Сборнику ТЕР-2001-22 СПб, а массу отводов определять без учета тепловой изоляции.
Он ответил
Ответ: Журнал № 4(48), 2007г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве» Вы правы, утверждая, что затраты по установке отводов (фасонных частей) следует определять по нормам (расценкам) Сборника ГЭСН-2001-22 (ТЕР-2001-22 СПб) «Водопровод - наружные сети», а массу отводов принимать без учета массы тепловой изоляции. Вы неправы, предлагая определять объем работ по прокладке трубопровода за вычетом длины, занятой отводами. В пункте 2.1. Технической части Раздела 01 Сборника ГЭСН-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» четко указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине. Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено. Следует добавить, что на больших диаметрах трубопроводов, где отводы могут занимать ощутимую часть длины трубопроводов, расход стальных труб (с учетом отходов) предусмотрен в размере 990 м на 1000 м трубопроводов. А Горячкин редко ошибается
Дата: Среда, 25.05.2011, 09:21 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Slava3044, то есть в монтаже трубопровода я беру длину труб+длину отводов, в стоимости только стоимость трубы с учетом расхода (1%). Затем, беру установку отводов+стоимость отводов. Так?
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:44 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Slava3044)
Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено.
То есть да..Бинго,, ,
Дата: Вторник, 21.04.2015, 11:31 | Сообщение #
Рядовой
Октябрьский
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Октябрьский
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, детектор повреждений, терминал для подключения переносного детектора в смете по наружным тепловым сетям к оборудованию или к материалам относятся, и надо ли их показывать в смете, если они переносные
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:25 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Согласно «Общимположениям « к сборнику ГЭСН 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» пункту1.24.10: - врезка трубопроводов в действующие сети - по соответствующим расценкамна монтаж оборудования;
А присоединение кдействующим теплосетям учтено расценками?
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаswet1987 ()
А присоединение кдействующим теплосетям учтено расценками?
а это типа не врезка?
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:40 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Врезка-это вырезка отверстия в действующем трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, приварка фланца, присоединение новой трубы.
Присоединение - резка неповоротной трубы (обрезка заглушек), зачистка концов под сварку, ,сварка стыков (возможно фланцев и сборка стыков). Немного разные работы и в сборнике ГЭСНм 12 две разные расценки.
Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:14 | Сообщение #
Рядовой
Октябрьский
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Октябрьский
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, дело в том, что тепловые сети, которые я имею ввиду прокладываются между новой котельной и зданиями цехов так что собственно врезки в действующие магистрали как таковой нет, сметчики включили в смету детектор повреждений, терминал для подключения переносного детектора, поэтому у меня вопрос: надо ли их показывать в смете?
Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Наталья2588, если это для конкретного объекта - то надо. если же это что-то типа инструмента - то нет, это НР, однозначно.
Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:36 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Veronika-2. а по присоединению , как вы считаете ?
Сообщение отредактировал swet1987 - Вторник, 21.04.2015, 14:37
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.