Помогите кто осмечивал автоматику теплообменника. Какую правильно взять расценку на смесительный узел SUR (P).Заранее благодарю.
Дата: Среда, 11.03.2009, 10:49 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Скорее всего это ФЕРм11-02-002 или можно ФЕРм12-12-003. Второе более точно, но не всегда заказчик пропускает, если грамотно не объяснишь принцип работы узла.
Дата: Пятница, 13.03.2009, 14:59 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 208
Репутация:
Статус: Offline
abk63, И опять вопросы по отоплению... abk63, помогите оптимально осметить следующее:1.Регулятор перепадов давления прямого действия2.Терморегулирующий элемент с защитным кожухом и встроенным датчиком и 3.Клапаны терморегуляторов с предварительной настройкой типа RTD-N
Дата: Пятница, 13.03.2009, 17:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ФЕРм11-01-001 если присутствуют (бобышки, отводы, троиники, гильзы и т.д.) и ФЕРм11-02-001-01 или ФЕРм11-02-002-01 для регулятора и терморегулирующего элемента (он может входить в состав клапана, тогда учитывается только стоимость) (зависит от типа), ФЕРм11-02-042 для клапана. Не забудьте про ПНР. Система достаточно сложная. Монтаж копейки, но настройка системы требует определенной квалификации. Сумма на порядок больше чем на монтаж должна быть.
Дата: Суббота, 14.03.2009, 06:31 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 208
Репутация:
Статус: Offline
abk63, тысячу благодарностей. Да работа дешевая, но оборудование дорогущее... (трубы сшивные полиэт., радиаторы медно-алюминиев.)Наша компания не занимается отоплением-водоснабжением, только вентиляцией. И хотим заказчику предложить взамен водянки - воздушку (три в одном - отопление, вентиляция, кондиционирование).А гл.инж. у меня оч дотошный вот и просит сделать 2 варианта сметы первый то что у них по проекту - отдельно на отопление и вентиляцию , 2-ой вариант -наш - воздушное отопление( 3 в 1).Разница очевидна для заказчика -экономит вразы.Правда мои трудозатраты увеличиваются тоже вразы Вот так-то. А "регистры проточные из гладких труб" осмечиваются по расценке 18-03- .? Все эти колена надо сложить потом перемножить Жуть я это никогда не сделаю!!!!(правильно...)А стоимость этих гладких труб....
Сообщение отредактировал NewSmetchiZa - Суббота, 14.03.2009, 21:53
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 274
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день ! А расценку на частотный преобреразователь для вентиляторов какую взять ??? никак в терах спб мне найти
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:36 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Irma, Отдел №3; Раздел 1;ГЭСНм-11 для отдельно установленных.
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:45 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
Irma, Отдел №3; Раздел 1;ГЭСНм-11 для отдельно установленных.
как бы неправильный ответ-то ... вернее не совсем правильный
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:49 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Почему?
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:55 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
abk63, Почему? sad
да как бы рассказывал уже про частотники, в других темах. м11 слаботочка. а частотник управляет силой, вплоть до 10 кВ, причем в одном флаконе
как вариант. что такое АВР? это просто коробочка максимум 10х10х5 см, с двумя реле напряжения. а ставим почему то его как шкаф, иногда (или чаще) на полу
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.