Нужно просчитать устройство крылечка с козырьком.
Я осметила, как вижу. Просьба строго не судить.
Прилагаю некоторые оисты проекта и свою смету!
Буду благодарна за каждый совет!
Прикрепления: ...xlsx (107.8 Kb) · _7.pdf (121.9 Kb) · _10.pdf (121.6 Kb) · _11.pdf (128.2 Kb) · _12.pdf (37.4 Kb) · _13.pdf (96.0 Kb)
 
Logo-alexДата: Суббота, 23.04.2011, 10:51 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 275
Репутация: 11
Статус: Offline
Нет пробивки отверстий под анкера, окрашивание конструкции минимум ГФ в 2 слоя, а лучше ЭП так как открытая конструкция,и вроде 38-01-006-02, в расценке, только изготовление конструкции, а монтаж отдельной расценкой, ну в понедельник гляну.Попробуйте поиграть с материалами, удалив ресурс заменив его на те что по чертежу, опять же раствор если будете на месте готовить надо учесть, можно еще по мелочи намутить но может не пройти.


Habit grows on a person
 
НорвежкаДата: Среда, 27.04.2011, 14:12 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
А можете сборник подсказать, где пробивка отверстий под анкера?!
 
tuleninДата: Среда, 27.04.2011, 14:15 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Норвежка, 46
 
iren87Дата: Среда, 27.04.2011, 21:38 | Сообщение # 5
Лейтенант
Ярославль
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Норвежка, а почему вы по монтажнику берете (м38-01-006-02)?? 9 сб. берите.
и п.п.12,13 почему то без работ, только материал и расход нужно брать с нормой из расценки
 
НорвежкаДата: Пятница, 29.04.2011, 09:47 | Сообщение # 6
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
ну сб м 38, как я поняла, имеет хорошую расценку, и впринципе подходит для монтажа лестницы!

Добавлено (29.04.2011, 09:47)
---------------------------------------------
Еще может кто-нибудь подсказатт, как брать вес лестницы?! По моием рассчетам полусилось около 0, 4 т.
Но тут ожна сметчица делала проверку, и по ее расчетам вышло 0,204 тонны!. как такое может быть?!

 
vladnikДата: Пятница, 29.04.2011, 09:50 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
существуют желания: ДОРОГО и ПРАВИЛЬНО.. 38м-читаем название..
По поиску слово Козырек по форуму-более 10-ка тем..

Добавлено (29.04.2011, 09:50)
---------------------------------------------

Quote (vladnik)
как брать вес лестницы?
=по весу сортамента..
 
Татьяна_КДата: Пятница, 29.04.2011, 10:10 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Есть металлокалькулятор, введите это слово в поиск (на этом сайте) и посчитайте все КМД.
 
iren87Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:38 | Сообщение # 9
Лейтенант
Ярославль
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Норвежка,смотря что бы складывали... у вас на 11 листе в спецификации вес есть, посчитайте швеллера, трубы...
 
Sane4kaДата: Пятница, 29.04.2011, 12:23 | Сообщение # 10
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Норвежка, по смете
п.3 и 4 лучше заменить на 46-4-12-1
п.6 - не нашла в базк 46-2-7-3, видимо в сделали смету по ТЕР старой редакции, как вариант 53-20-1
п.11 - монтаж по 9-3-29-1 + стоимость конструкции по ССЦ по 201 коду, по-моему это лучше, чем по м38-му. И у вас тоннаж неправильный, должно быть
Quote (Норвежка)
0,204 тонны

п.12 и 13 отнесите к нужным расценкам, а то путаница получается
п.14 - монтаж козырька можно взять по 9-3-31-1 прим. + сто-ть м/к по ССЦ. И, по-моему, с тоннажом здесь тоже ошибка...
п.15 и 16 - где Вы увидели, что площадка из сборного ж/бетона?! У вас везде монолитные конструкции. Так что применение 7-5-14-1 неверно.
п.17 - не пойму, почему берете 10-4-1-2, если тот же ГКЛ, как и в п.18?!
п.19 - в новой редакции ТЕР этой расценки нет.
п.23 и 25 - может лучше взять замки врезные?!
к п.24 потеряли стоимость наличников
п.32 и 33 - заменила бы на 46-4-12-3.
И
Quote (Logo-alex)
Нет пробивки отверстий под анкера
как и установки самих анкеров.
также, нет огрунтовки и окраски м/к как сказал Logo-alex,
И в концевике я бы убрала % временных, в данном случае некорректно (моё мнение)
 
Еленночка3164Дата: Пятница, 29.04.2011, 13:53 | Сообщение # 11
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Offline
Устройство крыльца возьми к п.11 и 14 по Сб38 не только изготовление но и монтаж по расц. Е09-03-015-1 и Е09-03-030-1

Добавлено (29.04.2011, 13:53)
---------------------------------------------
А козырек над входом можно взять как Е06-01-015-7(Металлоконструкции из уголка) и 09-03-037-1(Монтаж козырька)

 
Еленночка3164Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:28 | Сообщение # 12
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Offline
Устройство козырька
Прикрепления: 5790417.xls (264.0 Kb)
 
Еленночка3164Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:08 | Сообщение # 13
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Offline
Устройство лестницы (доп. можно взять и покраску)
Прикрепления: 4160042.xls (186.0 Kb)
 
Еленночка3164Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:53 | Сообщение # 14
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Offline
Устройство крыльца
Прикрепления: 2179924.xls (225.5 Kb)
 
iren87Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:37 | Сообщение # 15
Лейтенант
Ярославль
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
п.11 - монтаж по 9-3-29-1 + стоимость конструкции по ССЦ по 201 коду, по-моему это лучше, чем по м38-му.

согласна yes
Quote (Sane4ka)
п.12 и 13 отнесите к нужным расценкам, а то путаница получается

вообще не поняла к чему они относятся, расценок просто нет!
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.