Прокладка отопления из полипропилена
ДиметрДата: Четверг, 11.04.2013, 18:58 | Сообщение # 16
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Репутация: 6
Статус: Offline
Sarmac, ну отопление тоже по этой берут
 
ShiftДата: Четверг, 11.04.2013, 21:14 | Сообщение # 17
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Репутация: 0
Статус: Offline
Alexx9 правильно написал.
Полипропиленовые трубы (также как и полиэтиленовые) соединяются контактной сваркой, что мы и видим в составе работ расценки ФЕР16-04-002-02. В то время как трубы ХПВХ (ФЕР16-04-003-01) соединяются с помощью клея.
Топикстартеру необходимо взглянуть на сделанные ему трубопроводы и ответить для себя на один вопрос: как соединены детали: на сварке или клеем? Тогда все сомнения и развеются.

Пользуясь случаем хочу поинтересоваться.
А можно ли применять расценку ФЕР16-04-002-05 при прокладке полипропиленовых труб (понятное дело, с заменой основного материала на ФССЦ-507-3370) в непроходных каналах (каналы раскопаны, крышки сняты, в каналах другие трубы уже есть)?
 
доброверДата: Четверг, 04.07.2013, 12:45 | Сообщение # 18
Лейтенант
Химки
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Химки
Сообщений: 65
Репутация: 0
Статус: Offline
Shift, что то ни кто не отвечает...
У меня похожий вопрос - наружка отопления из полипропилена для общ. здании. Если по логике vtronika, больше всех подходит 24-01-017-... Но по названию - это газопровод!
 
SarmacДата: Четверг, 04.07.2013, 14:52 | Сообщение # 19
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
добровер, А почему сразу сб. 24? Может лучше по аналогии с внутренними работами заглянуть в сб. 22?


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание

Сообщение отредактировал Sarmac - Четверг, 04.07.2013, 14:52
 
доброверДата: Пятница, 05.07.2013, 13:37 | Сообщение # 20
Лейтенант
Химки
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Химки
Сообщений: 65
Репутация: 0
Статус: Offline
Sarmac, спасибо, вариант, но то же применительно.
 
пашуляДата: Пятница, 05.07.2013, 14:30 | Сообщение # 21
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
у нас на районе на все горячее ППшку запретили ставить, т.к. частенько рвет,с нашими 120 гд...а на холодную частенько лепим,берем расценку из старой редакции и кидаем на нее новые коэффициенты))
 
LesyДата: Вторник, 10.09.2013, 04:45 | Сообщение # 22
Сержант
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот а как быть при замене стального трубопровода водоснабжения на полипропилен со сварочными работами...например привариваем по ходу работы резьбу и т.д., т.е фактически куча сварочных стыков имеется, как расценить? Думаю такое и при отоплении может встретиться)))


С уважением ,Олеся
 
ATMДата: Вторник, 10.09.2013, 05:41 | Сообщение # 23
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Lesy, А в чем вопрос?  Все учтено расценками на прокладку трубопроводов.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
LesyДата: Вторник, 10.09.2013, 06:26 | Сообщение # 24
Сержант
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Основная расценка 16-04-002- по полипропилену, в ней нет сварки, а также в работе есть сварочные работы по приварке резьбочек ( прокладки стальных труб в смете нет).Как осметить эти отдельные сварочные работы?


С уважением ,Олеся
 
ATMДата: Вторник, 10.09.2013, 06:38 | Сообщение # 25
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата (Lesy)
Как осметить эти отдельные сварочные работы?

???  ТЕР16-04-002-  В ресурсах есть Агрегаты для сварки п/э труб, в составе работ: п.2-Сборка узлов...п.3-Прокладка трубопроводов на сварке. Что не учтено?


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
LesyДата: Вторник, 10.09.2013, 06:51 | Сообщение # 26
Сержант
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Состав ресурсов: Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб......
Привариваем к СТАЛЬНОЙ трубе существующей СТАЛЬНУЮ резьбочку, а к ней прикрутили муфту, а уж к ней полипропилен. Чем же я ее приварю (резьбу)? агрегатом этим?, где эта работа в составе работ, не вижу.....


С уважением ,Олеся
 
SarmacДата: Вторник, 10.09.2013, 06:59 | Сообщение # 27
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
Lesy, ну так это можно отдельной расценкой взять, если уж Вам так хочется


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание
 
LesyДата: Вторник, 10.09.2013, 07:12 | Сообщение # 28
Сержант
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Очень очень хочется, и мастер настаивает))))) Только вот какой?

Добавлено (10.09.2013, 07:12)
---------------------------------------------
Складываем примерно длину резьб, муфт и т.д. и берем прокладку стальной трубы, например ТЕР16-02-005........где-то 0,5 м получится )))) зато в смете появится - Аппарат для газовой сварки и резки. Вот. Трубопровод как ресурс убираем с расценки. А?



С уважением ,Олеся
 
ATMДата: Вторник, 10.09.2013, 07:20 | Сообщение # 29
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата (Lesy)
при замене стального трубопровода водоснабжения на полипропилен

А если по ремонтнику  ТЕРр65-9-10...?  Там аппараты для газовой сварки и резки есть и работы все учтены.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
LesyДата: Вторник, 10.09.2013, 07:37 | Сообщение # 30
Сержант
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
И убрать совсем ТЕР16-04-002....?
wink


С уважением ,Олеся
 
  • Страница 2 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
  • 9
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.