Сечение эл. жилы по факту не соответствует заявленной
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 13:30 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Добрый день Уважаемые форумчане!

Необходим Ваш компетентный совет. Ситуация следующая:
согласно проектно-сметной документации на объекте используются:
1. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*2.5
2. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*1.5
Т.е по всем документам от Подрядчика, а так же маркировкам, кабеля соответствуют проектно-сметной документации.
НО, если произвести замеры токопроводящей медной жилы (микрометром или штангенциркулем) и рассчитать площадь поперечного сечения, то кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм, а заявленный сечением 1.5 мм окажется сечением 1.3 мм.
При указании Подрядчику на данное несоответствие, он оперирует:
1. Маркировка на всех кабелях соответствует псд.
2. ГОСТом 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Где в примечании к п 2.2. указано: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, Заказчик при приёмке работ не вправе ссылаться на фактические замеры кабеля, а только может запросить у Подрядчика замеры электрического сопротивления кабелей и сравнить их с табличными указанными в ГОСТе?
Благодарю за ответы.


Я не волшебник, я только учусь!
 
veronika-2Дата: Среда, 17.08.2016, 13:35 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Hadgime, а документы то на кабель есть?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 13:41 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Hadgime ()
кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проходит


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 14:11 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Hadgime, а документы то на кабель есть?
Все документы есть.
Цитата abk63 ()
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проход
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть.
А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 14:19 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Hadgime ()
А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?
да здесь похоже он и не выбирал ничего. по нормативам 2,5 минимально на розеточную сеть, 1,5 - на освещение. но вот у меня дома все освещение на светодиодах. если все включить максимум 200 Вт наберется. на такую мощность 0,75 с избытком. но ПУЭ - это святое biggrin
Цитата Hadgime ()
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть.
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой.
и проверил бы еще на соответствие
Цитата Hadgime ()
-LS
если производитель (а сейчас такие кабели в гараже можно делать) побаловался с сечением, то не исключено и хулиганство с изоляцией. это результат ценовой политики бюджетников, купить что подешевле. а подешевле - только с нарушением. чудес не бывает.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 14:52 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой.
Тогда скорее всего мы претензию в адрес Подрядчика, а он уже сам решает.
Как Вы думаете гипотетически возможно, в случае принуждения Подрядчика к замеру электрического сопротивления посредством лаборатории, окажется, что кабель с фактическим сечением 2.1 мм, будет иметь электрическое сопротивление, как для 2.5 мм или это бред?
И существуют ли какие-либо допуски для фактического сечения токопроводящих жил (типа +- 3%)? В нормативных документах данной инфо не нашёл.


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 15:10 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 15:52 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
abk63, Благодарю. smile


Я не волшебник, я только учусь!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.