Сечение эл. жилы по факту не соответствует заявленной
Дата: Среда, 17.08.2016, 13:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день Уважаемые форумчане!
Необходим Ваш компетентный совет. Ситуация следующая: согласно проектно-сметной документации на объекте используются: 1. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*2.5 2. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*1.5 Т.е по всем документам от Подрядчика, а так же маркировкам, кабеля соответствуют проектно-сметной документации. НО, если произвести замеры токопроводящей медной жилы (микрометром или штангенциркулем) и рассчитать площадь поперечного сечения, то кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм, а заявленный сечением 1.5 мм окажется сечением 1.3 мм. При указании Подрядчику на данное несоответствие, он оперирует: 1. Маркировка на всех кабелях соответствует псд. 2. ГОСТом 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Где в примечании к п 2.2. указано: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Вопрос: правильно ли я понимаю, что в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, Заказчик при приёмке работ не вправе ссылаться на фактические замеры кабеля, а только может запросить у Подрядчика замеры электрического сопротивления кабелей и сравнить их с табличными указанными в ГОСТе? Благодарю за ответы.
Дата: Среда, 17.08.2016, 13:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Hadgime, а документы то на кабель есть?
Дата: Среда, 17.08.2016, 13:41 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаHadgime ()
кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проходит
Дата: Среда, 17.08.2016, 14:11 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Hadgime, а документы то на кабель есть?
Все документы есть.
Цитатаabk63 ()
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проход
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть. А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?
Дата: Среда, 17.08.2016, 14:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаHadgime ()
А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?
да здесь похоже он и не выбирал ничего. по нормативам 2,5 минимально на розеточную сеть, 1,5 - на освещение. но вот у меня дома все освещение на светодиодах. если все включить максимум 200 Вт наберется. на такую мощность 0,75 с избытком. но ПУЭ - это святое
ЦитатаHadgime ()
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть.
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой. и проверил бы еще на соответствие
ЦитатаHadgime ()
-LS
если производитель (а сейчас такие кабели в гараже можно делать) побаловался с сечением, то не исключено и хулиганство с изоляцией. это результат ценовой политики бюджетников, купить что подешевле. а подешевле - только с нарушением. чудес не бывает.
Дата: Среда, 17.08.2016, 14:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой.
Тогда скорее всего мы претензию в адрес Подрядчика, а он уже сам решает. Как Вы думаете гипотетически возможно, в случае принуждения Подрядчика к замеру электрического сопротивления посредством лаборатории, окажется, что кабель с фактическим сечением 2.1 мм, будет иметь электрическое сопротивление, как для 2.5 мм или это бред? И существуют ли какие-либо допуски для фактического сечения токопроводящих жил (типа +- 3%)? В нормативных документах данной инфо не нашёл.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.