Прошу помочь с выбором расценки! Устанавливается металлическая конструкция опрокида. Опрокид состоит из двух стоек (двутавр № 40) и приваренной к ним пространственной фермы из двутавра № 20 и уголков (ширина фермы 1,3 м, длина 2,5 м), а к ней (ферме) приварены крючья на концах. Устанавливается эта конструкция при возведении монолитной ж/б стенки - стойки остаются в теле бетоне до высоты 4 м. Высота всей конструкции 9м. Получается, что в теле бетона остается всего 13% массы конструкции. Можно ли в этом случае применить 06-01-015-09 "Установка закладных деталей весом более 20 кг"? Это, конечно, не закладная деталь, но ничего больше найти не могу...
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
Emma, мне всегда нравилась 09-06-001-03 применительно, конечно.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:22 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 29
Репутация:
Статус: Offline
Sandronik, спасибо! Хорошая расценка , я бы ее и использовала если бы конструкция крепилась к ж/б, но она устанавливается в процессе бетонирования(
Сообщение отредактировал Emma - Вторник, 03.12.2013, 15:22
Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаEmma ()
Можно ли в этом случае применить 06-01-015-09 "Установка закладных деталей весом более 20 кг"? Это, конечно, не закладная деталь, но ничего больше найти не могу...
В данном случае лучше 06-01-015-06. У меня к Вам вопрос, подскажите для моего проф. интереса, а зачем при устройстве подпорной стенке вам опрокид и какую роль он выполняет? Спасибо.
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:44 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 29
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLeonid
зачем при устройстве подпорной стенке вам опрокид и какую роль он выполняет?
для опрокидывания вагонеток с грунтом от проходки тоннелей, а стена, в которую он устанавливается, - стена монолитного полузаглубленного ж/б "корыта", открытого с одной стороны для въезда а/транспорта
Leonid, спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Emma - Вторник, 10.12.2013, 13:46
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.