Цитата M-000 (

)
монтаж оборудования по тер 9
такое не возможно. МК, монтируемые по 9-ке, не есть ОБОРЦитата M-000 (

)
Взамен просят взять расценки на перемещение оборудования по тм40, т.к. оборудование только подняли краном и опустили им же, ну еще разрешают плюсом взять установку болтов при повторном монтаже.
все правильно.Цитата M-000 (

)
Если второго монтажа не может быть, зачем тогда к расценке заложен К=0,7 на демонтаж?
потому, что потому... На демонтаж есть и К=0,4.Цитата M-000 (

)
Подскажите кто прав в этой ситуации
не вы.Цитата M-000 (

)
Были ли у кого-нибудь похожие ситуации?
были, ваша ситуация есть брак в работе ваших линейных ИТР.
Если же произошло изменение проектных решений, до ваша смета с К=0,7 на демонтаж и последующий монтаж должна пройти согласование у проектировщиков