ZebraДата: Суббота, 04.02.2017, 11:31 | Сообщение # 1
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые знатоки, подскажите: есть ТЗ, в котором заказчик хочет проложить газопровод из ПЭ труб методом ГНБ аж на 11 км. Бывает ли такое в принципе? Или нужно разбивать эту длину на предельно допустимые длины и пропорционально делать количество проколов со всеми сопутствующими (каждый раз перетаскивать установку и рыть котлованы)?? Не могу составить смету из-за этого..
 
veronika-2Дата: Суббота, 04.02.2017, 11:45 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Zebra ()
нужно разбивать эту длину на предельно допустимые длины и пропорционально делать количество проколов со всеми сопутствующими (каждый раз перетаскивать установку и рыть котлованы)

я думаю да.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ZebraДата: Суббота, 04.02.2017, 12:28 | Сообщение # 3
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
А какая длина одного участка ? Или это будет зависеть от типа буровой установки?
 
abk63Дата: Суббота, 04.02.2017, 13:08 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Zebra ()
это будет зависеть от
проекта на ГНБ


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ZebraДата: Суббота, 04.02.2017, 14:30 | Сообщение # 5
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
нет проекта. есть спецификация с намерением протянуть трубу методом ГНБ и все. был бы проект-не было бы у меня таких проблем..
 
abk63Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:58 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Zebra, тогда ориентируйтесь на строительную длину трубы и строительную длину штанг. могу однозначно сказать, что штанг на 11 км никто на своей технике держать не будет. поэтому придется копать промежуточные котлованы объемом 100-150 м3. Максимально что видел - 400 метров.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Суббота, 04.02.2017, 15:13 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
Максимально что видел - 400 метров.
все зависит от установки
ну 11 км для полиэтиленки нормально... суть проекта именно целиком протянуть... 11 км штанг не проблема, проблема машина тонн на 300, точно сказать не смогу но не менее... можно из цнтра пробурить а потом в центре захлестнуться. Трубу 1420 уже по парк км таскают


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
ZebraДата: Суббота, 04.02.2017, 17:46 | Сообщение # 8
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
а в промежуточных котлованах будет установка ГНБ находиться? А сварку плетей между собой (при условии, что в барабане 200 метров) с земли будут делать или в этом же котловане?.. всю голову сломала о сопутствующие работы.. заказчик толком ничего не знает сам, такое ощущение. Промежуточный котлован будет играть роль приемного и стартового одновременно? при этом мне сказали, что установка самоходная. означает ли это, что площадку под ее размещение ( с плитой, опорными стенками и пр.. ) делать не нужно? не могу же я через каждые 400 метров оборудовать такую площадку?


Сообщение отредактировал Zebra - Суббота, 04.02.2017, 17:47
 
ТюленинДата: Понедельник, 06.02.2017, 08:49 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Zebra, вы не понимаете сути... Проблема в монтажной площадке на которой монтируют плети трубопровода...Она может быть и 1км, и 100 п.м или даже сразу 11... Но все зависит от тягового усилия установки.... Может по факту у вас площадка монтажная позволит сварить сразу плетьв 11 км и установка её протащит... Котлованы тут не при чем. И еще, а как вы перед протаскиванием буде делать предварит.испытание рабочей плети?

Добавлено (06.02.2017, 08:49)
---------------------------------------------

Цитата abk63 ()
11 км никто на своей технике держать не будет.
поверь держат и гораздо больше...


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
abk63Дата: Понедельник, 06.02.2017, 09:51 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
поверь держат и гораздо больше...
Тюленин, "жираф большой, ему видней" (В. Высоцкий) biggrin 
просто думаю, на сколько техника должна быть мощной, чтобы в земле тянуть 11 км трубы... силы трения, пусть даже и смазанные, никто не отменял. я конечно дилетант в вопросах ГНБ труб. но у кабеля однозначно все ограничивается строительной длиной. муфту соединительную тянуть только идиот станет... да и проверить ее потом надо...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Понедельник, 06.02.2017, 10:37 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
abk63, я знаком с проектом выноса п\э трубы Д=1м в Питере...Канализаци выводили в море на 6 км... было три сваренных плети по 2 км. они транпортироались из Финлядии (длиной 2км). Сваривалиль в районе выхода бура в 6 км от берега... 11 км п\э трубы я дкмаю 200 тн устновки за глаза чтобы протянуть мелкого диаметра до 200. И там маленькинктй Д ибо
Цитата Zebra ()
в барабане 200 метров)
Просто сметчик пытается сделать смету франко-потолок... Леш, ты знаешь качество таких смет, оно даже не нулевое, оно отрицательно...


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
abk63Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:19 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Тюленин, я не оспариваю твой опыт... а качество смет... мне уже за некоторые свои стыдно... которые правил по замечаниям экспертизы... ну вот низззя по мнению Горячкина применять ТЕРм08-10-010-01 на жилье и адм. зданиях... эксперты на него в Питере ссылаются...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Понедельник, 06.02.2017, 12:52 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
ТЕРм08-10-010-01
а чем они мотивируют... Вот металлорукав надо?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
abk63Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:28 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
а чем они мотивируют...
техчастью ТЕРм, где ни слова об этом ни сказано... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ТюленинДата: Понедельник, 06.02.2017, 14:38 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
где ни слова об этом ни сказано...
точно... проверил тоже


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.