Котлован размером 10х12 м, глубина 6 м. Грунтами основания являются пески мелкие, желто-серые, средней плотности, влажные насыщенные водой, пески пылеватые, зеленовато-серые, рыхлые, с прослоями глины. Глины тугопластичные, прослоями мягкопластичные, серые, темно-серые, с гравием игалькой до 5 %, с редкими линзами песка, с прослоями суглинка. Суглинки мягкопластичные, прослоями тугопластичные, серые, с гравием и галькой до 5 %, с линзами песка и прослоями глины. Супеси пластичные, серые, с галькой и гравием до 5-10 %, с линзами песка, с прослоями суглинка. Подземные воды вскрыты на глубине 1,5 м. Дальность отвозки грунта на свалку 10 км. Больше никаких данных нету
Меня очень смущают подземные воды, так понимаю надо делать водоотлив, но в ТЕР01-02-68-2 сказано что ее можно применять если площадь котлована до 30 м2. Как в данном случае посчитать выполнение земляных работ?
Дата: Четверг, 16.07.2009, 14:07 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Вам нужно ещё учесть коэф. на разработку мокрого грунта , ниже зеркала грунтовых вод и выше его на 0,3 м для ваших грунтов.
Добавлено (16.07.2009, 14:07) --------------------------------------------- А по водоотливу уже была тема на сайте поищите: для инвесторских смет можно грубо учесть 50 % грунта мокрого ( ниже уровня ГВ ) , при оформлении выполнения ведём журнал насосов (мотопомп) считаем по факту
Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:16 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
Если я правильно Вас поняла, то разработку эксковатором, доработку вручную, погрузку и вывоз излишка считать на всю глубину котлована, с учетом коэф. на мокрый грунт + расценка на водоотлив с объемом работ, равным 50 % грунта ниже уровня ГВ ?
Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:02 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Получается так
Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
248615, Доработка вручную вряд ли получится, рабочие в акваланге работать будут? По вашим данным выходит воды на 4,5 м глубиной. В проекте явно должны быть предусмотрены водоотводящие мероприятия
Сообщение отредактировал Nerus - Четверг, 16.07.2009, 16:09
Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:49 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Нужно ПОС смотреть, может есть шпунтовое ограждение стенок котлована ?
Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:02 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
В проекте явно должны быть предусмотрены водоотводящие мероприятия
мероприятия не предусмотрены, просто на листе АС - общих данных указано, что ГВ вскрыты на глубине 0,8 - 1,5 м
Quote (Nerus)
Доработка вручную вряд ли получится, рабочие в акваланге работать будут?
по геологическому разрезу видно что ГВ проходят пластом, и фундамент сооружения опирается уже на глину и суглинок, я считаю доработка все таки должна быть
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.