Испытание газопроводов НД
IrishaДата: Среда, 19.08.2009, 17:47 | Сообщение # 1
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, какими расценками пользоваться для пневмоиспытаний газопровода НД с применением компрессора(монтаж ведется по сб16). В сб19 - ручной насос. До сего дня Заказчик позволял использовать сб24, но ввиду усиления режима экономии с с.д. отказал.
 
ufdhbrДата: Среда, 19.08.2009, 19:31 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
тер19 внутрянка, тер 24 наружныйгаз.


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
IrishaДата: Четверг, 20.08.2009, 11:08 | Сообщение # 3
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Это понятно, но внутрянка не может учесть постановку под давление двух не смежных участков газопровода (т.е у нас дважды подсоединение и отсоединение компрессора) при этом в расценке не вижу механизма, даже нечего заменить на компрессор
 
ufdhbrДата: Четверг, 20.08.2009, 12:37 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
калькуляцию делайте на эти работы.


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.