Изменение точки врезки газопровода к котельной
kuklaДата: Четверг, 23.08.2012, 11:59 | Сообщение # 1
Полковник
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пож.,:
1. по какой расценке взять трубопровод с отводами (я так понимаю , что в 24-02-030-4 только трубы),
2.если в проекте про врезку не указано: то нужно брать врезку штуцером или муфтой?
3. нужно ли брать устройство контрольной трубки?
4. сколько нужно инвентарных узлов для испытания газопровода длиной 135м


Сообщение отредактировал kukla - Четверг, 23.08.2012, 12:34
 
ars1809Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:54 | Сообщение # 2
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (kukla)
Подскажите, пож.,:
1. по какой расценке взять трубопровод с отводами (я так понимаю , что в 24-02-030-4 только трубы),
2.если в проекте про врезку не указано: то нужно брать врезку штуцером или муфтой?
3. нужно ли брать устройство контрольной трубки?
4. сколько нужно инвентарных узлов для испытания газопровода длиной 135м

1. отводы возьмите по 22 как установку фасонных частей
2. штуцером дороже
3. устройство контрольной трубки как правило берется на футлярах, тупиковых газопроводах...
4. 1 узел, 1 выдержка согласно СНиП на Газораспределительные системы
5. еще надо сделать контроль качества сварных стыков
А, вообще, нужен проект, очень много нюансов


Сообщение отредактировал ars1809 - Четверг, 23.08.2012, 14:57
 
kuklaДата: Пятница, 24.08.2012, 09:25 | Сообщение # 3
Полковник
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое!
Подскажите еще пож. по отводам (22-03-001-5А) :
если у меня 4 отвода , то сколько комплектов фланцев я должна взять


Сообщение отредактировал kukla - Пятница, 24.08.2012, 10:30
 
ars1809Дата: Понедельник, 27.08.2012, 06:18 | Сообщение # 4
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
kukla, фланцы обычно к задвижкам идут, а отводы просто привариваются к трубопроводу
 
kuklaДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:22 | Сообщение # 5
Полковник
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.