Пересечение с защитой газопровода
ОльгушаДата: Четверг, 10.11.2011, 09:04 | Сообщение # 1
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, Всем !!!! Подскажите как учесть песечение воздушной линии с защитой газопровода???? cry cry cry cry
 
shpwДата: Четверг, 10.11.2011, 09:09 | Сообщение # 2
Подполковник
Тамбов
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация: 13
Статус: Offline
Здравствуйте.
Вы поточнее сформулируйте вопрос. Защита газопровода от чего (только интуитивно догадываюсь, что от падения проводов ЛЭП) и что именно Вы хотите учесть. И Вы какие работы производите - газопровод, ЛЭП или др (воздушка бывает и ОВК и пр.).


Сообщение отредактировал shpw - Четверг, 10.11.2011, 09:09
 
ОльгушаДата: Четверг, 10.11.2011, 09:23 | Сообщение # 3
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Делаем монтаж ВЛ 0,4кВ, идет пересечение с автомобильными дорогами (ТЕР33-04-011-06) и так же пересечение ВЛ с защитой газопровода

Добавлено (10.11.2011, 09:23)
---------------------------------------------
И еще можно ли примениь расценку ТЕР07-01-001-01 если просто блоки ложим на подушку из щебня???? ( подскажите Плиззззззззз)

 
ОльгушаДата: Четверг, 10.11.2011, 11:28 | Сообщение # 4
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
блоки ФБС, делаем подушку из щебня, ставим на нее блоки, и потом устанавливаем КТП
 
tuleninДата: Четверг, 10.11.2011, 12:14 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (abk63)
при пересечении ВЛ 0,4 кВ достаточно трубу с 2 сторон заземлить.

если можно пункт ПУЭ... sad ??? Всегда делали
Quote (abk63)
защита газопровода делается на пересечении с ВЛ свыше 1 кВ.

выглядит так - устанавливаются изоляторы через метр и по ним натягивается катанка, которая в 2 местах (с обеих сторон) заземляется.

хочу элетриканов ткнуть... Ольгуша, у вас точно надземный газопровод?
 
ОльгушаДата: Четверг, 10.11.2011, 12:49 | Сообщение # 6
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
газопровод подземный, к нему идет линия защиты ( как мне объяснили такая же воздушка) , может расценка ТЕР33-01-027-18 пройдет
 
tuleninДата: Четверг, 10.11.2011, 12:57 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Ольгуша)
как учесть песечение воздушной линии с защитой газопровода????

Quote (Ольгуша)
( как мне объяснили такая же воздушка)

это просто - удлинить опоры вашей линии

Добавлено (10.11.2011, 12:57)
---------------------------------------------
пересечении двух линий вл...есть типовые альбомы - по ним и расцените



Сообщение отредактировал tulenin - Четверг, 10.11.2011, 12:56
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.