ПНР видеонаблюдения
Серьга Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:11 | Сообщение # 16
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
267
Статус: Offline
Цитата dozor (
)
про автоматы умолчал
Да там обычные автоматы на дин рейку, по 100/шт, да и УЗП такое-же, ))) че их ПНРить-то. Если уж только совсем от большой нужды или по настоянию Заказчика! )))
Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
klet Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:19 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация:
0
Статус: Offline
Цитата Серьга (
)
ни чего из вашего перечня не нуждается в ПНР
IP камеры не нуждаются в ПНР?..Не соглашусь.. Цитата Серьга (
)
Разве что ПО установить на АРМ и коммутатор настроить. Все.
а электрика? заземление, "прозвонка" кабеля, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал?... А проверка на категорию витой пары (у нас была замена в проекте оптоволокна на витую пару)?Цитата Серьга (
)
ПО установить на АРМ и коммутатор настроить
С расценками поможете? Добавлено (04.05.2017, 13:19) ---------------------------------------------
Цитата Серьга (
)
Да там обычные автоматы на дин рейку, по 100/шт, да и УЗП такое-же, ))) че их ПНРить-то.
Я так понимаю, что здесь по пнр в щите надо добавлять "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами" по 1п сб.
dozor Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:25 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
224
Статус: Offline
Цитата klet (
)
А проверка на категорию витой пары (у нас была замена в проекте оптоволокна на витую пару)?
СМРЦитата klet (
)
IP камеры не нуждаются в ПНР?.
сборник ТЕРп02 не такой уж и большой, какую расценку можете предложить? ПО - прямые расценки, не ошибетесь.
klet Дата: Четверг, 04.05.2017, 15:33 | Сообщение # 19
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация:
0
Статус: Offline
Цитата dozor (
)
сборник ТЕРп02 не такой уж и большой, какую расценку можете предложить?
Дело в том, что согласно ТЧ 2 сборника видеонаблюдение (охрана) осмечивается по 10м сб
dozor Дата: Четверг, 04.05.2017, 15:43 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
224
Статус: Offline
klet , я знаю, но как тут обсуждалось.. даже будь она трижды ВН, не все можно учесть в СМР.
abk63 Дата: Четверг, 04.05.2017, 16:07 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
740
Статус: Offline
Цитата klet (
)
Дело в том, что согласно ТЧ 2 сборника видеонаблюдение (охрана) осмечивается по 10м сб
потому что раньше видео все аналоговое было. а сейчас через инет по тлф можно посмотреть...
Сметная лавка. Беседы о сметах и не только... Сметный портал в ТГ Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
klet Дата: Четверг, 11.05.2017, 14:57 | Сообщение # 22
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация:
0
Статус: Offline
Столько вопросов..и ответов не получила((( сообщение 17dozor , у меня тогда вопрос, если я беру по 10му монтажному сборнику смету на ПНР то индексы я должна брать к этой расценке для СМР?
Сообщение отредактировал klet - Четверг, 11.05.2017, 15:05
dozor Дата: Четверг, 11.05.2017, 15:35 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
224
Статус: Offline
klet , ага
den795 Дата: Четверг, 11.05.2017, 15:51 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Москва
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
121
Статус: Offline
klet , Настройка фокуса и прописывание DNS и IP адресов учтено расценками на установку камер. Все остальное ПНР
Денис Владимирович
klet Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:20 | Сообщение # 25
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация:
0
Статус: Offline
dozor , den795 , спасибо большое!Добавлено (12.05.2017, 12:20) ---------------------------------------------
Цитата dozor (
)
А проверка на категорию витой пары (у нас была замена в проекте оптоволокна на витую пару)?СМР
Извините, еще вопрос, у меня прокладка по расценке ФЕРм08-02-367-01, больше в смете на монтаж нет работ касаемо витой пары.. как это можно осметить?