Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Устройство наружней канализации.
LemasovaДата: Вторник, 19.02.2013, 15:23 | Сообщение # 16
Полковник
Волгоград
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 242
Репутация: 16
Статус: Offline
lenuly89, Смотрите устройство колодца (состав работ)


(работаю в Гранд-смете 7.0.2)

Не следует робеть из опасения наделать ошибок, самая большая ошибка — это лишать себя опытности.

Люк Вовенарг
 
alka2910Дата: Среда, 12.02.2014, 09:32 | Сообщение # 17
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброе утро!!! Посмотрите,пожалуйста,смету, директор сказал что это смешная цена sad В спецификации всего 3 строчки, прокладка труб 5 и 10 шт по 3 метра и насос дренажный, стоимость труб еще не поставила, так как поставщик не дал цену. Помогите увеличить смету cry По составу работ там все просто, вырыли траншею, сделали основание из песка толщиной 10 см, положили трубы, засыпали и над трубой сделали защитныйц слой из песка 30см, его утромбовали, затем засыпали все остальное.
Прикрепления: _-____4-81-35.xlsx (103.1 Kb)
 
Татьяна_КДата: Среда, 12.02.2014, 09:42 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
alka2910, почему укладка труб не по 23 сб. а стоимость труб труб не ценнику на материалы? А где врезка в действующие сети?
 
alka2910Дата: Среда, 12.02.2014, 09:48 | Сообщение # 19
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Татьяна_К, укладку труб взяла по 22 сб,т.к. канализация напорная, а в 23 только безнапорная. По ценнику не беру трубы, потому что нужны именно такие как (фирма) в спецификации, а их в сборнике нет. А по поводу врезки, как понять сколько врезок будет?
 
Татьяна_КДата: Среда, 12.02.2014, 09:54 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
alka2910, по проекту
 
alka2910Дата: Среда, 12.02.2014, 09:59 | Сообщение # 21
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Татьяна_К, спасибо)
 
МаксимусДата: Среда, 12.02.2014, 10:51 | Сообщение # 22
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
alka2910,
1) почему такая большая разница разработки и обратной засыпки (возможно проектные отметки у вас меняются конечно)? 127м3-выемка и 36,99м3, обратно? Основание у вас -4,3м3+ труба =0,9м3! Где ваш песок 
Цитата alka2910 ()
над трубой
его можно было взять и вручную. Уплотнение вообще не поняла откуда такой объем? Излишний грунт куда? остается на стройплощадке?

2) возьмите доработку грунта вручную, в зависимости от глубины заложения крепления можно добавить, разборки и восстановления покрытий нет - видимо в газоне раскопка. Подвешивание коммуникаций. Можно взять пробивку отв-тий-выход из вашего здания, гильзы, заделку сальников.
3) также пробивку в колодцах, бетон на присоединение к колодцам. Возможно очистку сущ. колодцев. Перенабивку лотков, что учтено в присоединении как предложила Татьяна_К,
Вообщем позвонить прорабу и узнать все тонкости )


Сообщение отредактировал Максимус - Среда, 12.02.2014, 11:01
 
alka2910Дата: Среда, 12.02.2014, 13:07 | Сообщение # 23
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Максимус, смету уже отправили вообщем wink Уплотнение грунта я посчитала как 0,1 м (толщ.)*1м (ширина траншеи)*на длину траншеи. Не поняла про основание вы что написали...основание считала тоже как 0,1*ширину*длину
 
МаксимусДата: Среда, 12.02.2014, 21:19 | Сообщение # 24
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
alka2910
Цитата alka2910 ()
Уплотнение грунта я посчитала как 0,1 м (толщ.)*1м (ширина траншеи)*на длину траншеи.
а остальное уплотнится естественным образом - дождечком в четверг ?  biggrin
4.9. Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах следует производить в две стадии.
На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементных, :Dпластмассовых, керамических и железобетонных труб на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. При засыпке не должна повреждаться изоляция труб. Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85.На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы. При этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта, установленная проектом.
Вообщем СНИП почитайте и все поймете, а то вы разорите ваших работодателей  biggrin
 
RosaДата: Четверг, 13.02.2014, 10:31 | Сообщение # 25
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Максимус, напишите пожалуйста какой документ вы процитировали, знаю что так должно быть, но надо заказчику доказать.
 
МаксимусДата: Четверг, 13.02.2014, 17:07 | Сообщение # 26
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
Rosa, СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». Совсем ленимся даже копировать и запустить поиск в инете biggrin . Это же для нас настольная книга!


Сообщение отредактировал Максимус - Четверг, 13.02.2014, 17:07
 
RosaДата: Пятница, 14.02.2014, 10:45 | Сообщение # 27
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Максимус, Большое спасибо. Знаю, что читала.
 
БЕЛКА14Дата: Пятница, 28.02.2014, 10:27 | Сообщение # 28
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для след. работ:
1. Необходимо при устройстве наружной канализации (дождевая+технологическая напорная) выполнить укладку труб из полипропилена в стальных футлярах на участках под автодорогой.
2. Под полипропиленовую трубу в стальном футляре выполнить бетонную подготовку из бетона В15 с проектным уклоном канализации
3. Межтрубное пространство заполнить цем. раствором
 
veronika-2Дата: Пятница, 28.02.2014, 10:28 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата БЕЛКА14 ()
1. Необходимо при устройстве наружной канализации (дождевая+технологическая напорная) выполнить укладку труб из полипропилена в стальных футлярах на участках под автодорогой.
22 сб на укладку и протаскивание
Цитата БЕЛКА14 ()
2. Под полипропиленовую трубу в стальном футляре выполнить бетонную подготовку из бетона В15 с проектным уклоном канализации
23 сб основания


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
БЕЛКА14Дата: Пятница, 28.02.2014, 10:32 | Сообщение # 30
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, по 22му укладка стальных труб с гидро- или пневмоиспытанием, а мне ведь футляр нужен! Или это допустимо (применительно)? Про протаскивание понятно smile
 
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика