Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:01 | Сообщение #
Полковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 223
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, пожалуйста. у меня внутриплощадочный водопровод из полиэтиленовых труб. проект отсутствует. в расценках 22-01-021, которые я использую, уже есть сварка. на площадке еще использовали муфты электросварные. я должна взять их по расценкам 24-02-002 (газоснабжение) или же корректнее взять только материал плюсом к 22-01-021?
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Katherine, корректнее - по 22 сб как установку фасонных частей
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
по 22 сб как установку фасонных частей
???
ЦитатаKatherine ()
муфты электросварные
применяются для сварки труб, так что скорее как материал...
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:08 | Сообщение #
Полковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 223
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, да, эти муфты используются для сварки труб.. типа такой http://fitplast.ru/catalog....svarnye возьму просто как материал, т.к. обосновать 24 сборник не смогу.. всем спасибо)
Сообщение отредактировал Katherine - Понедельник, 06.04.2015, 12:08
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, без комментариев
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Katherine, ТЕР22-03-002-01 - а это - сможете обосновать? в расценках на прокладку фасонка не учтена
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:14 | Сообщение #
Полковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 223
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, ну вообще попробовать можно. но я бы сама не пропустила, т.к. в расценке на прокладку труб и установку фас. частей уже учтена сварка, а назначение данных муфт - именно сварка деталей др. с другом...
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
ТЕР22-03-002-01
это которые привариваются к трубам дополнительно...