Промывка системы отопления
dozorДата: Среда, 09.10.2013, 09:38 | Сообщение # 31
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
lelikk07, прямой расценки нет... надо искать компромисс. Почитайте форум, варианты разные. К примеру: 
http://cmet4uk.ru/forum/30-5845-1
 
lelikk07Дата: Среда, 09.10.2013, 09:51 | Сообщение # 32
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, Спасибо за помощь! я сделаю по 65 сборнику заполнение водой(только добавлю хим реагент), потом слив воды, затем зополнение водой(промывка от хим. реагента), плюс промывка радиатора, а затем гидравлческое испытание. Думаю так будет правильней всего))))
 
nastjaДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:32 | Сообщение # 33
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Нужна помощь...Верно ли я сделала? Никогда не сталкивалась с отоплением..((
Нужно:
1. Промывка системы отопления.
2. Заполнение системы антифризом.
3. Опрессовка системы.
Я взяла:
1. ТЕРр65-23-2 (промывка системы)
2. ТЕРр65-23-2 (заполнение антифризом прим.)
3. ТЕРр65-23-3 (слив антифриза прим., т.к. в 65-23-2 нет слива)
4. Гидравлическое испытание.
Отопление внутри здания.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 25.08.2014, 13:35 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
nastja, а зачем в системе отопления антифриз?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
nastjaДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:48 | Сообщение # 35
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, Промывка антифризом, он разлагает осадки в трубах и вроде как защищает от коррозии...
 
abk63Дата: Понедельник, 25.08.2014, 13:49 | Сообщение # 36
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а зачем в системе отопления антифриз?
сейчас модно систему закрытую этиленгликолем заполнять. в проектах во всяком случае.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RosaДата: Понедельник, 25.08.2014, 16:56 | Сообщение # 37
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Модно- это точно. 20 лет в Сантехмонтаже проработала, первый раз про это слышу. В конце концов есть СНиП.
 
dozorДата: Понедельник, 25.08.2014, 17:58 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Rosa, это практикуется в небольших системах (дорого) и когда отоплением редко пользуются..  дабы система не разморозилась.. до ~ минус 10 в доме.. а системе отопления хоть бы smile хны.
 
Ева77Дата: Среда, 01.07.2015, 09:38 | Сообщение # 39
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите название СНиПа, где прописан комплекс работ по опрессовке системы отопления внутри здания.
Мне нужно отчитаться перед заказчиком,на основании чего выполнена смета


Сообщение отредактировал Ева77 - Среда, 01.07.2015, 09:56
 
dozorДата: Среда, 01.07.2015, 09:57 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Ева77, а что сказал гуугл?  вот мне понадобилось минута, что бы что-то найти
 
Ева77Дата: Среда, 01.07.2015, 10:05 | Сообщение # 41
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
В гугле только статьи о давлении
 
dozorДата: Среда, 01.07.2015, 10:12 | Сообщение # 42
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Ева77, правильно заданный ответ- половина ответа
РД 34.20.327-87
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИТЕПЛОВЫХЭНЕРГОУСТАНОВОК (ПТЭ ТЭ)
 
AlyshaДата: Суббота, 10.06.2017, 00:21 | Сообщение # 43
Сержант
Псков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 31
Репутация: -2
Статус: Offline
Уважаемые гуру сметного дела помогите расценить по ФЕР следующие работы:
1.Промывка и гидравлическое испытание элеваторного теплового узла
2.Промывка и очистка приборов учёта тепловой энергии от накипи и отложений
3.Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии
 
veronika-2Дата: Суббота, 10.06.2017, 10:10 | Сообщение # 44
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Alysha, по ФЕР - никак. только за уши притягивать


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
BirukДата: Четверг, 08.04.2021, 12:50 | Сообщение # 45
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Alysha, по ФЕР - никак. только за уши притягивать
это точно
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.