Монтаж заслонок в системе вентиляции
ПрогнерДата: Четверг, 31.10.2013, 09:07 | Сообщение # 1
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Астрахань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите пожалуйста входит ли в расценку 20-02-006-01 "Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм" монтаж самого привода? в составе работ указано всего 2 пункта
1.Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок.
2.Опробование работы заслонок или клапанов.
 и в технической части по этому поводу тоже ничего не сказано. Если можно скажите где про это почитать?
 
veronikaДата: Четверг, 31.10.2013, 09:12 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Прогнер, входит. привод идет в комплекте поставки


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
ПрогнерДата: Четверг, 31.10.2013, 09:24 | Сообщение # 3
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Астрахань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Veronika, Вы не совсем правы, к заслонке могут подходить разные приводы и поставляются они (привод и заслонка) раздельно.
 
veronikaДата: Четверг, 31.10.2013, 09:26 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Прогнер, но монтаж у вас - в расценке - с электроприводом. да и кажется мне что вопрос по электроприводам в вентиляции обсуждался.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
ПрогнерДата: Четверг, 31.10.2013, 09:28 | Сообщение # 5
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Астрахань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Veronika, в составе работ этого нет. Я искал по форуму про это - не нашел, если Вас не затруднит киньте в меня ссылкой на тему.
 
veronikaДата: Четверг, 31.10.2013, 09:32 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
vladnikДата: Четверг, 31.10.2013, 09:36 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Вообще-то в сборнике два типа: с приводои и без.. И в чем проблема? В чтении названий расценок?
 
antikor35Дата: Четверг, 07.02.2019, 17:11 | Сообщение # 8
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! А если нужно поставить только электропривод заслонки или только электропривод трехходового клапана? Можно ли применить расценку ФЕР 08-01-080-01? По идее их надо присоединить и установить, но по своим маркам не могу найти какое соединение у них... ARA659 ESBE и GCA321 Siemens. В 8-м сборнике есть расценка на электропривод трамвайных стрелок... но это совсем не то))
 
vladnikДата: Четверг, 07.02.2019, 17:14 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата antikor35 ()
08-01-080-01?

автоматика в 11м
 
antikor35Дата: Четверг, 07.02.2019, 17:28 | Сообщение # 10
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, и как что можно применительно электропривод взять? Исполнительный механизм? Или прибор на м/к?
В 11-м сложно ориентироваться, так как нет составов работ.. Я честно плохо разбираюсь в проводах, сетях и прочем, но сметы делать надо на все, поэтому изучаю каждый раз все. Поиски в интернете не всегда дают плодотворные результаты. Здесь надо суть понимать... А на сайтах не всегда даже можно найти инструкции по монтажу и установке, так что как уж разобраться сидя в кабинете и не видя в глаза этих систем в жизни...


Сообщение отредактировал antikor35 - Пятница, 08.02.2019, 08:59
 
vladnikДата: Четверг, 07.02.2019, 18:02 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата
ARA659 ESBE и GCA321 Siemens.

эти оба легко находятся.. в инете
Оба легкие,с малой динамикой..   как исполнительный наверное  "тяжеловата" расценка, скорее как 11-2-2-

Добавлено (07.02.2019, 18:11)
---------------------------------------------
+присоединение по тому же 11м

 
antikor35Дата: Пятница, 08.02.2019, 09:03 | Сообщение # 12
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, Я в интернете то их нашла, посмотрела картинки и схемы подключения, а вот способ установки мне непонятен... Есть устройства, в которых сразу указывают "тип крепления", там вопросов нет, а об этих ничего не написано( Вот как Вы поняли что там фланцевое соединение??? Я их вчера в смету добавила по 11-3-1 + подключение и установка конструкций... поползала в каталоге производителя, там дополнительные детали есть к ним крепежные, типа кронштейнов, так и решила что на м/к.... Теперь вот увидела ваш ответ и буду сомневаться)))
 
vladnikДата: Пятница, 08.02.2019, 09:41 | Сообщение # 13
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата antikor35 ()
ARA659 ESBE


Резьбовое 11-2-1-
Цитата antikor35 ()
GCA321 Siemens


фланцевое с креплением на площадку

Добавлено (08.02.2019, 09:44)
---------------------------------------------

Цитата vladnik ()
по 11-3-1 + подключение и установка конструкций.

тоже  приемлимо..
 
antikor35Дата: Пятница, 08.02.2019, 10:21 | Сообщение # 14
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, Спасибо за помощь, попробую еще куратора по этим работам поспрашивать, может быть даст разъяснения.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.