vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 12:20 | Сообщение # 16
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
firefly, .. поясню.. По "логике" ранее написанного электромонтажник с ПЦ-кой=ходячий взрыватель и  близко к нему подходить опасно.
 
fireflyДата: Вторник, 12.09.2017, 12:24 | Сообщение # 17
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
электромонтажник с ПЦ-кой=ходячий взрыватель

Согласна на все 200%! Не понаслышке знаю, несколько лет работы на монтажной площадке что-то да значат!
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:26 | Сообщение # 18
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Взрываем.. в каком месте?
Цитата Светильник ()
от точки А до точки Б

Цитата vladnik ()
предназначено для индикации
4.1. Устройство УДПК  состоит из хомута 11 с двумя болтами 12 и гайками 14, основы 9, направляющей 6, патронника 5, ударника 7, пробойника 10, рычага 13.
4.2. Ударно-спусковой механизм состоит из корпуса 19, крышки 2, бойка 4, пружины 3, кольца взводного 1, и затвора 16.
4.3. Образующиеся при выстреле пороховые газы разгоняют ударник 7 с пробойником 10, который прокалывает кабель.
4.4. Освобождение пробойника 10 из кабеля после выстрела осуществляется вручную с помощью отвертки.

и чем он индицирует?
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 12:31 | Сообщение # 19
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
kma211214, давайте закончим..
Вот когда сделаете прокол  ручками-продолжим..


Сообщение отредактировал vladnik - Вторник, 12.09.2017, 12:32
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:42 | Сообщение # 20
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
kma211214, давайте закончим..
да закончить то можно, только из сообщения 4 стоимость чего взять?

7.2. Прокол кабеля с помощью устройства УДПК должен производиться по наряду не менее, чем двумя лицами, из которых одно должно иметь V группу по ТБ (допускающий), а второе лицо - не ниже IV группы (производитель работ - эл. монтер-кабельщик)

Этим людям из каких средств платить?
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 12:48 | Сообщение # 21
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
стоимость чего взять?
во всяком случае не из СМР.. да подготовительо-сопутствующие монтажным при  ЗАМЕНЕ куска кабеля-это 1сб и 8м
Сам прокол -это раздел ИЗМЕРЕНИЙ и ПНР. без которых такие работы НЕ проводятся. тем более на 6-10кВ
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:53 | Сообщение # 22
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Сам прокол -это раздел ИЗМЕРЕНИЙ и ПНР. без которых такие работы НЕ проводятся.
ПНР при демонтаже кабеля? biggrin под нагрузкой или вхолостую делать? и в какую главу ССР вставить?
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 12:59 | Сообщение # 23
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
ПНР при демонтаже кабеля? biggrin под нагрузкой или вхолостую делать? и в какую главу ССР вставить?
хм.. ну что вам рассказать про ваше НЕдостаточное знакомство с ПУЭ и ПЭЭП?

чтож касательно ССР на капремонт.. ссылку в студию, где написано,что данный раздел Не включается..
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 13:16 | Сообщение # 24
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
хм.. ну что вам рассказать про ваше НЕдостаточное знакомство с ПУЭ и ПЭЭП?
и что там в главе 1.8 ПУЭ про демонтаж кабеля говорится?
да и в главе 2.4 ПТЭЭП, а также в Приложении 3 данного документа про ПНР при демонтаже ничего не сказано
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 14:13 | Сообщение # 25
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
ну я не вижу предмета  к-либо дискуссии, и  для себя, веских причин последовательно обосновывать для вас  необходимость убедиться  в отсутствии напряжения перед демонтажом  кабеля.. изучайте ПЭЭП (с 2003г ПТЭЭП) и не через поиск по ключевым словам.. Удачи.

Чтож касается таких проколов, да, делали их на промпредприятии,когда владелец сетей не мог определить отключенный  кабель из нескольких десятков проложенных  в одном месте. Линейщики городские вообще делают их не спросясь..  ни у кого..если кабель не зарегистрирован должным образом. А производство аварийных работ жизненно  необходимо.
И.. самое главное: Ни один допускающий по наряду не разрешит производство этапа работ без проверки наличия/отсутствия напряжения..
ФСЕ.
 
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 14:40 | Сообщение # 26
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Народ-народ!!! Спасибо огромное за отклик, но в смете-то, получается, прокола не будет??!!
Прикрепляю свою смету, точнее это позор, а не смета... weep

Добавлено (12.09.2017, 14:40)
---------------------------------------------
и подскажи, пожалуйста, как сменить пароль, для входа на форум, чтобы не ждать одноразовых паролей каждые 3 часа??? Я, пока вы тут разговаривали, войти на форум не могла(((

Прикрепления: __.pdf(19Kb) · __-__10-.xls(124Kb)
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:37 | Сообщение # 27
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
ну я не вижу предмета к-либо дискуссии, и для себя, веских причин последовательно обосновывать для вас необходимость убедиться в отсутствии напряжения перед демонтажом кабеля..
ну это мне не надо обосновывать. только зачем проектировщик предусмотрел ДВА прокола? для снятия напряжения методом КЗ достаточно и одного.
Цитата vladnik ()
Чтож касается таких проколов, да, делали их на промпредприятии,когда владелец сетей не мог определить отключенный кабель из нескольких десятков проложенных в одном месте.
вы этими проколами их находили? типа пучок кабелей подвзорвали, нужный точно без напряжения окажется. или может более цивилизованными методами? например, токоизмерительные клещи или генератор тональной частоты
Цитата Светильник ()
Прикрепляю свою смету, точнее это позор, а не смета... weep
нормальная смета. может быть не хватает демонтажа защиты кабеля (типа кирпича), все-таки кабель 10 кВ. ну и п.8 у вас не мусор, а кабель который в МОЭСК нужно отвезти. ну и работы подвзрывателей не хватает согласно ведомости работ. только глупость это. наличие напряжения в кабеле определяется более простыми способами
 
dozorДата: Вторник, 12.09.2017, 16:36 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
85  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3302
Репутация: 174
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
подскажи, пожалуйста, как сменить пароль, для входа на форум, чтобы не ждать одноразовых паролей каждые 3 часа
такого не слышал.. и не знал даже..  Админу напишите  andreyka_s@list.ru
вот еще темы 
http://cmet4uk.ru/forum/7
 
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 16:58 | Сообщение # 29
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
kma211214,
Цитата kma211214 ()
может быть не хватает демонтажа защиты кабеля (типа кирпича), все-таки кабель 10 кВ
скорее всего он там и был. Но проектировщик не прописал это в проекте, значит и я не могу взять в смету!
И я поясню, что писала с самого начала, проектировщик так написал по-колхозному, но под "пиротехническим проколом" он и подразумевал обрезание куска кабеля длиной 30м (на словах он мне это сказал). И проект даже согласовал в МОЭСК!!
И получается самого "прокола" у меня и нет!
Расценка на демонтаж "КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 9 КГ"   и всё??!!

А погрузку мусора я взяла, т.к. расценки на погрузку вручную, есть "грунта" и "мусора, приравненного к бытовому"..   Других, кажется, и нет?

Добавлено (12.09.2017, 16:51)
---------------------------------------------
dozor, я здесь последний раз была несколько лет назад. И сегодня зашла, по одноразовому паролю, потому что первоначальный, естественно, не нашла-на помню!!
Потом вырубило интернет и всё, по паролю уже не пускает и появилось, что пароль можно брать "только один раз в течение 3-х часов".
Админу напишу, спасибо!

Добавлено (12.09.2017, 16:54)
---------------------------------------------
согласование проекта по "проколу" (скрин)

Добавлено (12.09.2017, 16:57)
---------------------------------------------
согласование проекта по "проколу" (скрин)

Добавлено (12.09.2017, 16:58)
---------------------------------------------
согласование проекта по "проколу" (скрин)

 
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 17:16 | Сообщение # 30
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
согласование проекта по "проколу" (скрин)
Прикрепления: 3531274.jpg(351Kb)
 