Форум сметчиков » Поиск расценок в ТСН, МТСН » Электромонтажные работы » Пиротехнический прокол (Демонтаж кабеля 10кВ)
Пиротехнический прокол
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 10:35 | Сообщение # 1
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь встречался с такими работами как "Дистанционный пиротехнический прокол при демонтаже кабеля 10кВ"???
Значит проект "Демонтаж кабеля 10кВ" производят такие работы, цитирую из проекта:
- шурфление 1х1х1м, вручную, V=1м3 грунта - 2шт.
- разработка траншеи вручную с обратной засыпкой, траншея длиной 30м, шириной 0,5м, глубина 1м, V=15м3
- дистанционный пиротехнический прокол - 2шт.
- термоусаживаемые концевые капы АРКАСИЛ ASEC 501S - 4шт.

Толком не знают какой кабель, предполагают АСБ-3х240

Смету набрасала, могу прикрепить, вопрос как быть с этим проколом???
Демонтаж кабеля взяла по расц. 4.8-73-5 "КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 9 КГ"   с к=0,6.
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?  Но получается сам по себе прокол нигде в смете не фигурирует...
 
veronika-2Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:36 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
330  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 16047
Репутация: 548
Статус: Online
Светильник, вы описали все подробно, кроме самого главного - технологии прокола )))


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 10:49 | Сообщение # 3
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Я не знаю!!!
И в проекте написано "от точки А до точки Б произвести дистанционный пиротехнический прокол". ВСЁ.
Уже на словах проектировщик сказал.. "что обычно кабель, что проложен в земле всегда хоронят. Но на данном объекте нужно подземное пространство. Поэтому присоединяют какую-то установку, отходят, небольшой взрыв и всё. Отрезали. Кабель сдать на металлолом в МОЭСК"

В интернете про прокол я читала только, что производят его "для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле"
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 10:51 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
Цитата Светильник ()
- дистанционный пиротехнический прокол - 2шт.
берете как расходник/материал
 
СветильникДата: Вторник, 12.09.2017, 10:55 | Сообщение # 5
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, 2шт. пишут проектировщики, но имеется ввиду, что отрезали с двух концов. Пишут по-колхозному, хотя гл. спецы!!  Само устройство УДПК — устройство дистанционного прокола кабеля, стоит от 23 т.р. до 53 т.р.. Это придется брать прайс из интернета для приблизительной стоимости...
Считаете необходимо заложить стоимость этого устройства??
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:16 | Сообщение # 6
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Светильник ()
- шурфление 1х1х1м, вручную, V=1м3 грунта - 2шт.
Цитата Светильник ()
- дистанционный пиротехнический прокол - 2шт.
ТЕР03-04-014-01 применительно. а вообще проще ножовкой отрезать и взять
Цитата Светильник ()
по расц. 4.8-73-5 "КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 9 КГ" с к=0,6.
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 11:24 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
ТЕР03-04-014-01
ГЭСН03-04-014-01 Корчевка пней диаметром до 400 мм.. прЭлесть какая..
Это вы о чеммом?
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:26 | Сообщение # 8
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Это вы о чеммом?
Подкопка пней.
Подготовка взрывчатых материалов.
Зарядка и забойка.
Взрывание.

Как то так.
не хватает в составе работ только
Цитата Светильник ()
- разработка траншеи вручную с обратной засыпкой, траншея длиной 30м, шириной 0,5м, глубина 1м, V=15м3
и
Цитата Светильник ()
- термоусаживаемые концевые капы АРКАСИЛ ASEC 501S - 4шт.
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 11:37 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
Цитата kma211214 ()
Взрывание.
Хм.. и ЧЕ вы ВЗРЫВАТЬ собралсь?
Прокол в данном случае=протыкание изоляции с сохранением кабеля. а не его РАЗрушение.
Дистанционка, защита нужны для случая "промаха" в определении кабеля, электробезопасность прежде всего..
 
Fanat877Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:44 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 12
Статус: Offline
vladnik, все правильно, по 3 сборнику устроить бабах  surprised
 
kma211214Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:50 | Сообщение # 11
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Прокол в данном случае=НЕпротыкание изоляции с сохранением кабеля. а не его РАЗрушение.
с целью демонтажа
http://pribori-energetika.ru/f_productfile/6.pdf
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 11:54 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
цитата из..
Цитата kma211214 ()
http://pribori-energetika.ru/f_productfile/6.pdf

2.1. Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК предназначено для индикации от-сутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле от 0,4-10 кВ перед его раз-резкой, путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между со-бой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим током. Устройство позволяет производить прокол кабелей, находящихся в любом простран-ственном положении, проложенных в любых условиях (в коллекторах, траншеях, кабельных каналах, подвальных помещениях ит.п.), при минимальном доступе, когда зазор между ка-белями не менее 30 мм и расстояние между осями не менее 110 мм.2.2. Действие устройства УДПК основано на использовании энергии расширяющихсяпо-роховых газов. В качестве источников энергии применяются монтажные патроны Д4 (крас-ные) или Д5(черный), с энергией порохового заряда не менее 700÷800Дж. 2.3. Прокол кабеля осуществляется за одинвыстрел с применением патронов Д4(Д5).2.4. Управление устройствомпроизводится дистанционно с помощью шнура.2.5. Для прокола устройство надежно закрепляется на кабеле с помощью натяжного меха-низма.

Добавлено (12.09.2017, 11:54)
---------------------------------------------
Взрываем.. в каком месте?

ЗЫ.. все электромонтажники с монтажными пистолетами.. взрыватели?

 
fireflyДата: Вторник, 12.09.2017, 12:02 | Сообщение # 13
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Взрываем.. в каком месте?

Тема сборника №3, если не ошибаюсь, не Ваша, а Алексея. Хлеб не отнимайте у человека... smile 

Цитата vladnik ()
все электромонтажники с монтажными пистолетами.. взрыватели?


Не-е! Не взрыватели, а взрывники... yes
 
vladnikДата: Вторник, 12.09.2017, 12:11 | Сообщение # 14
Ценовой инженер
СПб
Награды:
247  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12301
Репутация: 268
Статус: Offline
firefly, хм.. замечание  не принимаю.. НЕ ОПИСКА.. именно потому,что электромонтажника пытаются взорвать.. biggrin
 
fireflyДата: Вторник, 12.09.2017, 12:16 | Сообщение # 15
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
firefly, хм.. замечание не принимаю..

Воля Ваша, Владыка Коломяг и повелитель туч! respect
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ТСН, МТСН » Электромонтажные работы » Пиротехнический прокол (Демонтаж кабеля 10кВ)
Страница 1 из 3123»
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Семушин А.А.