den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:44 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2075
Репутация: 52
Статус: Offline
Sane4ka, Я не Вас имею в виду.


Денис Владимирович
 
Viktorin@Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:41 | Сообщение # 17
Рядовой
Асино
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Асино
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
den795 спасибо за подсказку http://hdd.tomsk.ru/desk/tbwtjmpf#
 
zhu-zhu-zhuДата: Понедельник, 14.12.2015, 10:48 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Сообщений: 269
Репутация: 86
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Не понимаю зачем писать такое. Если есть вопрос, значит что то не понятно. Форум для этого и существует.
Форум для того, чтобы помогать и объяснять, а не делать за человека работу.
В чем сложность определить площадь и объем?
Если человек не умеет читать чертежи, ну это... простите...
 
Viktorin@Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:51 | Сообщение # 19
Рядовой
Асино
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Асино
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Я посчитала, хотела проверить правильно или нет!
 
AleksejДата: Понедельник, 14.12.2015, 10:55 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Сочи
Награды:
112  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 2960
Репутация: 148
Статус: Offline
Viktorin@
Цитата Viktorin@ ()
Вот проект
вот расчет
1+1*2=84
 
МарикаДата: Понедельник, 14.12.2015, 10:57 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Награды:
176  
Группа: Модераторы
Сообщений: 5081
Репутация: 192
Статус: Offline
Цитата Viktorin@ ()
Я посчитала, хотела проверить правильно или нет!

вот интересно....
вы уже сами справились, молодец.
но только теперь хотите, чтобы кто то еще посчитал это же, и свериться с ним цифрами...
а это кому то, кроме вас, нужно?
выложите свой расчет здесь.
и люди посмотрят-проверят


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:03 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2075
Репутация: 52
Статус: Offline
Viktorin@, 243,6 м2 но это грубо. Для точного расчета нужно время.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 14.12.2015, 11:03
 
AleksejДата: Понедельник, 14.12.2015, 11:08 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Сочи
Награды:
112  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 2960
Репутация: 148
Статус: Offline
den795, дык рад бы помочь... проекта нету. по ссылке юрконсультация..
 
den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:14 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2075
Репутация: 52
Статус: Offline


Денис Владимирович
 
Viktorin@Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:39 | Сообщение # 25
Рядовой
Асино
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Асино
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Наружная гидроизоляция 
Ось (1-6) 38,690*2=77,28*(1,525(высота монолитной стенки)+0,3(фундамент))=141,036
Ось(А-Б) 13,00*2=26*1,825=47,45
Монолитные участки 0,550*2*18 шт.=19,8*1,525=30,195
Вход в подвал(подъезды)=2,00*4=8,0*1,825=14,6
Внутренняя гидроизоляция
37,890*4ш*(0,3+0,3)=151,56*0,6=90,936
5,9*12шт(0,3+0,3)=67,2*0,6=40,23
Вход в подвал(подъезды)=1,6*4шт.=6,4*0,6=3,84

2,80*4 шт.=11,2*0,6=6,72

Итого:141,036+47,45+30,195+14,6+90,936+40,23+3,84+6,72=375,007 м2
http://hdd.tomsk.ru/desk/tfuwhncy#


Сообщение отредактировал Viktorin@ - Понедельник, 14.12.2015, 11:42
 
AleksejДата: Понедельник, 14.12.2015, 11:40 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Сочи
Награды:
112  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 2960
Репутация: 148
Статус: Offline
Viktorin@, у меня немного другие объемы.

Добавлено (14.12.2015, 11:40)
---------------------------------------------
Viktorin@, 407,81 с учетом горизонтальной подушки
подъезды не учитывал. щас. добавлю..
горизонтальную ведь тоже надо...
И там 20 участков а не 18..  -был не прав..18
Прикрепления: 2829412.xlsx(21Kb)


Сообщение отредактировал Aleksej - Понедельник, 14.12.2015, 11:55
 
den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:46 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2075
Репутация: 52
Статус: Offline
Цитата Aleksej ()
с учетом горизонтальной подушки

Это не считал т.к. просили боковую))

Добавлено (14.12.2015, 11:44)
---------------------------------------------

Цитата Aleksej ()
с учетом горизонтальной подушки

а на горизонтальную точно обмазочная? не оклеечная?

Добавлено (14.12.2015, 11:46)
---------------------------------------------

Цитата Viktorin@ ()
Внутренняя гидроизоляция

А зачем внутри помещения делать гидроизоляцию?


Денис Владимирович
 
AleksejДата: Понедельник, 14.12.2015, 11:47 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Сочи
Награды:
112  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 2960
Репутация: 148
Статус: Offline
Цитата Viktorin@ ()
Монолитные участки 0,550*2*18 шт.=19,8*1,525=30,195
Viktorin@
,  20 шт..
 
МарикаДата: Понедельник, 14.12.2015, 11:48 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Награды:
176  
Группа: Модераторы
Сообщений: 5081
Репутация: 192
Статус: Offline
den795, Алексей про горизонтальную подушку говорит, ту что под фундаментными блоками, высотой 300мм


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:50 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2075
Репутация: 52
Статус: Offline
Марика, Я её тоже считал. только не целиком, Считал только наружную часть.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 14.12.2015, 11:51
 