РиникаДата: Вторник, 30.08.2011, 15:26 | Сообщение # 1
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте, пожалуйста, помогите найти расценки на пусконаладку чиллера и фанкойлов.
Можно ли взять ПНР чиллера по ТЕРп-06 отдел 1, раздел 1,2 как холодильную установку?
А как взять ПНР фанкойлов?

Помогите, пожалуйста!
 
кодировщикДата: Вторник, 30.08.2011, 15:30 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1753
Репутация: 50
Статус: Offline
Риника, Нужно смотреть п03 wink
Кондиционирование там...
smile


Работаю в А0
 
РиникаДата: Вторник, 30.08.2011, 15:35 | Сообщение # 3
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
кодировщик, Вы про ТЕРп 03-01-060 "Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до ____ тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале"? Вы думаете больше подходит?


Сообщение отредактировал Риника - Вторник, 30.08.2011, 17:06
 
abk63Дата: Вторник, 30.08.2011, 15:48 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
375  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17994
Репутация: 556
Статус: Offline
Quote (Риника)
Вы думаете больше подходит?


в части воздуха да. в части компрессора - ФЕРп06-01-001-01 и далее. там свои особенности, начиная от заправки фреоном и вакуумирования


Самоучитель сметчика
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
кодировщикДата: Вторник, 30.08.2011, 15:49 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1753
Репутация: 50
Статус: Offline
Риника, не зная параметров Вашей системы(чиллер-фанкойл) трудно давать советы...


Работаю в А0
 
РиникаДата: Вторник, 30.08.2011, 16:42 | Сообщение # 6
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
кодировщик, abk63, чиллер с осевыми вентиляторами конденсатора Qx =219 кВт производства KTK-Klimatechnik, фанкойлы McQuay 98 шт., я думаю с двумя теплообменниками, т.к. поступает вода из котельной и из чиллера.

Добавлено (30.08.2011, 16:42)
---------------------------------------------
это чиллер (только охлаждение, особо малошумное исполнение) http://gazovikvent.ru/cat....212-562

это фанкойлы (один из 98 шт.) http://www.astron34.ru/air/rub_2_3_6_2_2_810.htm

помогите, пожалуйста!

 
кодировщикДата: Вторник, 30.08.2011, 16:55 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1753
Репутация: 50
Статус: Offline
Quote (Риника)
фанкойлы McQuay 98 шт.

я бы взял п3-1-60- в зависимости от кол-ва в помещении и производительности...
Quote (Риника)
чиллер с осевыми вентиляторами конденсатора Qx =219 кВт

это уже наверное по п6, в зависимости от модели... wink


Работаю в А0
 
РиникаДата: Вторник, 30.08.2011, 17:11 | Сообщение # 8
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
кодировщик, производительность от 390 м3/ч до 1141 м3/ч,
Quote (кодировщик)
п3-1-60

не слишком дорого? в текущих ценах с ндс за 1 фанкойл выйдет от 9 до 11 тыс руб. sad
 
кодировщикДата: Вторник, 30.08.2011, 17:19 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1753
Репутация: 50
Статус: Offline
Риника, тогда как теплообменники по п03...


Работаю в А0
 
РиникаДата: Среда, 31.08.2011, 11:34 | Сообщение # 10
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
ТЕРп 03-01-075 "Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч" демократичнее что ли?

Добавлено (30.08.2011, 17:21)
---------------------------------------------
вот только там неясности в водных указаниях

Добавлено (31.08.2011, 11:34)
---------------------------------------------
кодировщик, abk63, скажите, пожалуйста, а на ПНР мультизональной системы расценка ТЕРп 03-01-060 "Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до ____ тыс. м3/ч" подойдет? А как считать количество установок? По числу мультизональных систем, по числу наружних блоков или по числу внутренних?

 
niki031188Дата: Четверг, 14.08.2014, 02:55 | Сообщение # 11
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я беру на ПНР чиллер (3шт.)+фанкойлы (45шт.) и активные охлаждающие балки (7шт.)
Кондиционер местный неавтономный с централизованным теполохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т. п.) - это фанкойлы и балки
Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху - это чиллеры или же на чиллеры лучше брать
Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.?

Центральная установка все же дороже будет... или же она применяется только на всю систему сразу чиллер+фанкойл?


Сообщение отредактировал niki031188 - Четверг, 14.08.2014, 02:57
 
НатукиДата: Вторник, 15.10.2019, 11:43 | Сообщение # 12
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с расценками на ПНР.
Есть чиллер с выносным конденсатором и отдельной насосной установкой. Вопрос в том, как их расценить? По отдельности или комплексно? В 6 сборнике вроде как все вместе идет.
Чиллер https://chillvent.ru/chiller....ie.html
Выносной конденсатор https://microklimate.ru/userfil....tbe.pdf модель KH2880.B D
Гидромодуль https://www.promventholod.ru/upload...._2P.pdf

Отдельно фанкойлы внутренние расценила по ТЕРп03-01-075-01, как кондиционеры неавтономные
И возле каждого кондиционера 3хходовой клапан, надо ли его тоже по ТЕРп03-02-085-02 расценивать или и так много слишком?


Сообщение отредактировал Натуки - Вторник, 15.10.2019, 11:49
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Пусконаладочные работы » ПНР чиллера и фанкойлов
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.