AnjutaДата: Вторник, 26.10.2010, 13:19 | Сообщение # 1
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите,пожалуйста,подобрать расценки на установку:
аварийный селектор,
приемник данных,
микрофонная консоль с селектором,
предусилитель,
распределитель сигналов,распределитель мощности,
релейная плата контроля целостности линий,
блок вентиляторов.

Добавлено (26.10.2010, 13:19)
---------------------------------------------
еще вертикальные и горизонтальные кабельные организаторы в шкаф



Работаю в БАРСе, живу в Ижевске
 
ГБДата: Вторник, 26.10.2010, 13:46 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 51
Статус: Offline
Anjuta, Позиции 1,2,4-6 по м11-04-008-1. По этой же расценке можно органайзеры (а можно про них забыть).Позиция 3 по м11-04-002-1. Блок вентиляторов, думаю, встроен в стойку до Вас. "Если заказчик не против", можно взять позиции 1,2,4,5 по м11-004-1 (убрав из наименования расценки "от 0,15т") wink
 
geloДата: Среда, 27.10.2010, 12:04 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
ГБ, нужно использовать не только м11, но и м10 и м8 на вентеляторы (там прямая расценка)
 
ГБДата: Среда, 27.10.2010, 12:06 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 51
Статус: Offline
gelo, Давайте примеры.
 
geloДата: Среда, 03.11.2010, 13:27 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
ГБ, ориентировочная смета на речевое оповещение.
Прикрепления: 2823913.gsf(20.0 Kb)
 
ГБДата: Среда, 03.11.2010, 13:37 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 51
Статус: Offline
gelo, Дайте в Word, Excel...
 
geloДата: Среда, 03.11.2010, 14:09 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Вот
Прикрепления: 5292123.xls(59.0 Kb)
 
Tanja55Дата: Среда, 03.11.2010, 14:18 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11326
Репутация: 339
Статус: Offline
gelo, в Вашей смете только позиции 25 и 26 относятся к материалам,остальное - оборудование
Quote (Anjuta)
блок вентиляторов.
11-7-1-2 - блок питания воздухом..
gelo, ответ ГБ,в сообщении 2 более верный


Работаю в программе А0
 
ГБДата: Среда, 03.11.2010, 14:37 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 51
Статус: Offline
gelo, Я против такого набора расценок. Главное замечание: никогда не следует придавать первостепенную роль функциональному назначению устройства: усилитель, блок питания.. Гораздо важнее конструктивные особенности устройств. Здесь все устройства (встраиваемые в стойку) почти одинаковы (различия в высоте их и массе) и потому можно применить одну расценку по их монтажу (см. сообщение #2). Можно применить одну расценку для стойки в сборе м10-04-062-2 или м10-04-100-1 . ПНР я считаю по п02. При этом Киа=3 (обычно). Куа=2 (обычно).
ЗЫ. Пробивка мелких отверстий включена в расценки м08. Но Вы использовали для монтажа кабеля м10. Не знаю как быть с отверстиями...


Сообщение отредактировал ГБ - Среда, 03.11.2010, 14:44
 
Vika3045Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:26 | Сообщение # 10
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 102
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста,  расценку на установку школьного звонка
08-03-604-01 нашла такую расценку.
материал по прайсу брать? в базе не могу найти


Сообщение отредактировал Vika3045 - Четверг, 13.07.2017, 12:35
 
dozorДата: Четверг, 13.07.2017, 12:42 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
95  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3725
Репутация: 196
Статус: Offline
Vika3045, вы в следующий раз букву "м" ставьте перед расценкой, не все могут понять, что вы имеете ввиду монтажный сборник. Эта расценка для обычного дверного звонка. А что касается материала.. плохо искали я думаю.
звонок громкого боя внешний, марка "МЗМ-1"
 
Vika3045Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:58 | Сообщение # 12
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 102
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
Эта расценка для обычного дверного звонка
тогда какую расценку можно применить не для обычного звонка, а для школьного
 
veronika-2Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:01 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
380  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 18395
Репутация: 647
Статус: Offline
Vika3045, эту и применяйте.


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
L300789Дата: Среда, 18.07.2018, 14:45 | Сообщение # 14
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите с расценками
1. Блок управления оповещением "Мета-19830"
2.Пульт микрофонный на 8 направлений "Мета-18580-8"
3. Селектор зон на 8 направлений "Мета-19580-8"
4. Коммутатор пультов "Мета-19426"
5. Коробка коммутационная огнестойкая "Мета 7403-4"
 
veronika-2Дата: Среда, 18.07.2018, 15:01 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
380  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 18395
Репутация: 647
Статус: Offline
L300789, а ваши варианты какие?


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Слаботочные системы » Cмета на оповещение
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.