Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Электромонтажные работы » кабель КИП по лоткам; в трубах; в металлорукаве (вопрос по выбору сборника)
кабель КИП по лоткам; в трубах; в металлорукаве
sergeyvlad163Дата: Вторник, 18.12.2018, 10:39 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация: 5
Статус: Offline
кабель КИП по лоткам;
в трубах;
в металлорукаве
Работы ведутся в здании (промышленный объект)
Беру по м08. Как правильно? Есть ли в м10 подходящие по составу работ расценки?


Сергей Владимиров, г. Самара
эл.монтажные работы, общестрой; гранд смета, estimate
Начинающий сметчик
 
veronika-2Дата: Вторник, 18.12.2018, 10:41 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
408  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 19401
Репутация: 696
Статус: Offline
Цитата sergeyvlad163 ()
Есть ли в м10 подходящие по составу работ расценки?




нету


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
abk63Дата: Вторник, 18.12.2018, 10:49 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
365  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17663
Репутация: 540
Статус: Offline
Цитата sergeyvlad163 ()
кабель КИП по лоткам;
Цитата veronika-2 ()
нету
есть. если поискать...
 
McDyrДата: Среда, 13.02.2019, 14:21 | Сообщение # 4
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 151
Репутация: 0
Статус: Offline
Не хочу создавать новую тему, а по поиску выдает 100500 страниц.
Ситуация: участвуем в конкурсе на СКС имеем 10км витой пары, я её расценил по м08-02-399-01 и м08-02-412-01 соответственно, но заказчик просит расценить по м08-02-148-01, что удорожает смету на 450тыр. Т.к. это конкурс, то наша смета станет не конкурентной. Что сказать заказчику? Насколько зак прав?
Вообще на сколько применимо использовать расценки для 35кВ для слаботочки (до 1кВ)?


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
abk63Дата: Среда, 13.02.2019, 14:33 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
365  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17663
Репутация: 540
Статус: Offline
Цитата McDyr ()
Что сказать заказчику?

по м10 расценивать витую пару надо... чтобы ее потом под категорию определенную протестировать...
 
McDyrДата: Среда, 13.02.2019, 15:35 | Сообщение # 6
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 151
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
чтобы ее потом под категорию определенную протестировать...

Такой задачи не стоит. Главная причина у зака, дословно: "используется кабель, а не провод".


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
abk63Дата: Среда, 13.02.2019, 15:40 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
365  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17663
Репутация: 540
Статус: Offline
McDyr, на рынке всегда встречаются 2 дурака - продавец и покупатель... один пытается продать, второй купить...
 
dozorДата: Среда, 13.02.2019, 16:07 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
102  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3988
Репутация: 208
Статус: Offline
Цитата McDyr ()
Т.к. это конкурс, то наша смета станет не конкурентной.

может он того и добивается? 
да не прав зак конечно, укажите на название разделов откуда расценки применены. 
А так, Алексей имел ввиду наверное вот эту расценку (одну из) ТЕРм10-01-054-01
 
abk63Дата: Среда, 13.02.2019, 16:23 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
365  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17663
Репутация: 540
Статус: Offline
Цитата dozor ()
А так, Алексей имел ввиду наверное вот эту расценку (одну из) ТЕРм10-01-054-01

ну да. 7,8 часов на 100 метров кабеля витой пары за глаза достаточно... бывают конечно нюансы типа снятия подвесных потолков, но это другая история... вариант таксы можно применить... biggrin
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Электромонтажные работы » кабель КИП по лоткам; в трубах; в металлорукаве (вопрос по выбору сборника)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.