Здравствуйте.
Общитываю обьем работ по квартире по монтажу проводки. Электрики подрядчика в один голос кричат что нужно мерить не длину кабельной трассы от розетки до щитка  а длину кабеля кот они смонтировали вместе сприпусками на розетки и на щиток. А припуски у них по метру торчат.
Где документально  указано что я прав считая длину трассы от розетки до щитка без всяких ихних припусков? 
Их аргумент, у них ушло 100 кабеля на монтаж вот за все и заплати и за кабель и за монтаж 100м.
 
vladnikДата: Среда, 15.08.2018, 14:23 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб
Награды:
264  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13188
Репутация: 291
Статус: Offline
Цитата Максщ ()
Общитываю
это КАКОМ?

Работа в оплату=длина
Цитата Максщ ()
кабельной трассы от розетки до щитка
Материалы в оплату длина+15-20см на точку
Цитата Максщ ()
А припуски у них по метру торчат.
обрезать до 20см.. остатки выдать имам вместо ЗП
 
МаксщДата: Четверг, 16.08.2018, 07:50 | Сообщение # 3
Подполковник
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 113
Репутация: 0
Статус: Offline
вопрос все еще остается открытым.   Буду рад любой информации.
 
vladnikДата: Четверг, 16.08.2018, 08:26 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб
Награды:
264  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13188
Репутация: 291
Статус: Offline
СП 31-110-2003
14.44
Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям — 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания — 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами — 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа — 150 мм.
 
МаксщДата: Четверг, 16.08.2018, 11:20 | Сообщение # 5
Подполковник
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 113
Репутация: 0
Статус: Offline
А длина этих ответвлений должна входить в СМР по монтажу кабеля? Где это можно прочитать?
То что при расчете кол-ва кабеля при закупке  учитываются длины ответвлений, это однозначно.


Сообщение отредактировал Максщ - Четверг, 16.08.2018, 11:21
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Электромонтажные работы » Монтаж электропроводки в квартире (Монтаж электропроводки в квартире от щитка к розеткам и выкл)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.