OlgaPuginaДата: Вторник, 15.06.2010, 16:52 | Сообщение # 1
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 23
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый вечер. Столкнулась с небольшой проблемой. Мне надо
установить на ВЛ-10 кВ ограничитель перенапряжений ОПНп-10-550-12УХЛ1
и устройство защиты от перенапряжений УЗПН-10-ОЛ.
Расценка ФЕРм08-01-015-10 "Ограничитель перенапряжений нелинейный
напряжением: 220 кВ"- очень дорогая и мне кажется она мне не подходит!
Какой расценкой можно воспользоваться?
 
AnutaДата: Среда, 16.06.2010, 09:27 | Сообщение # 2
Рядовой
Пермь
Награды:
1  
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 6
Репутация: 1
Статус: Offline
OlgaPugina, Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) — аппараты современного поколения, пришедшие на смену вентильным разрядникам, предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений. Так,что для ВЛ-фер33-04-030, для закрытых распредустройств - ферм08-01-066
 
ВеллаДата: Среда, 16.06.2010, 09:48 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
OlgaPugina, Anuta совершенно права. ОПН - это разрядники и монтаж такой же. так что 33 сборник , прямая расценка.


АДВИТА
 
BagiraRuДата: Четверг, 24.10.2013, 18:11 | Сообщение # 4
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста. Устанавливаем 4шт ОПН на ВЛ-0,4. Расценка ТЕР 33-4-30-1 исчисляется в "компл.". Заказчик говорит, должны указать количество - 1 комплект. Где я могу найти этому подтверждение?
 
BagiraRuДата: Пятница, 25.10.2013, 14:31 | Сообщение # 5
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
а Вы видели эти ОПН, для ВЛ 0,4 кВ?
Видела на картинке, но мне это ничего не дало. Я не представляю как их монтировать)). Хотя, конечно, есть сомнения что 4,29 чел/ч. Но, всякое бывает. Поэтому и спрашиваю. Я не волшебник, я только учусь))
 
BagiraRuДата: Пятница, 25.10.2013, 15:04 | Сообщение # 6
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
У меня ВЛИ и СИП-2. Подвеска изолир. проводов ВЛ-0,38 с помощью механизмов, ТЕР 33-4-8-3. (Работаю в ТСНБ-ЛО).
 
BagiraRuДата: Пятница, 25.10.2013, 15:56 | Сообщение # 7
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
Ensto
 
BagiraRuДата: Пятница, 25.10.2013, 16:03 | Сообщение # 8
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
abk63, я не спорю с заказчиком - сама хочу разобраться. Получается расценку эту совсем удалить надо, а материал оставить? Спасибо за пояснения!
 
BagiraRuДата: Пятница, 25.10.2013, 16:12 | Сообщение # 9
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
abk63,  там СИП с освещением. 1 комплект из 4 штучек.
 
pennywhiteДата: Понедельник, 11.11.2013, 14:07 | Сообщение # 10
Майор
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, а подскажите, пожалуйста, по какой расценке брать ограничители перенапряжений нелинейные  серии ОПНп-с для защиты ВЛ 6, 10 кВ? Вроде как по м08-01-015-10 все равно жирно?
 
veronikaДата: Понедельник, 11.11.2013, 14:10 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
378  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12799
Репутация: 332
Статус: Offline
pennywhite, ТЕР33-04-030 не подходит?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
pennywhiteДата: Понедельник, 11.11.2013, 14:16 | Сообщение # 12
Майор
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika, я вот как раз и думала эту расценку применить. Наш гл. инженер говорит, что мало. Вот и решила у местных специалистов уточнить.
 
БрюнеткаДата: Четверг, 19.11.2015, 11:37 | Сообщение # 13
Лейтенант
Нижний Тагил
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 50
Репутация: 80
Статус: Offline
Прошу объясните пожалуйста, монтаж каких опорных конструкций учтён в расценке ТЕРм08-01-015-10 "Ограничитель перенапряжения нелинейный напряжением 220кВ"? При этом, в общих положениях к ТЕРм08 написано, что в отделе 1 разделе 1 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций (кроме расценок ТЕРм08-01-025).


Если вы принесли радость - заходите без стука )

Сообщение отредактировал Olenergo - Четверг, 19.11.2015, 12:55
 
Sane4kaДата: Пятница, 20.11.2015, 10:39 | Сообщение # 14
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
179  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5304
Репутация: 226
Статус: Offline
Цитата Olenergo ()
монтаж каких опорных конструкций учтён в расценке ТЕРм08-01-015-10
Что-то мелкое http://www.ipenet.ru/opn-220-2.shtml
Если вас интересуют опорные конструкции типа метал.стоек под ОПН, то они весят больше и расцениваем их отдельно по 33-му.


(работаю в "А0")
 
Алёнка9838Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:35 | Сообщение # 15
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, мне необходимо смонтировать ОПН 35 кВ и изолятор ЛК 70/35 (Схема монтажа приложена).
В состав расценки на монтаж ОПН ТЕРм08-01-015-10 "Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 220 кВ" (применительно) включена работа на "Монтаж опорных конструкций".
Вопрос: работы по Изолятору ЛК необходимо учитывать дополнительно по расценке ТЕРм08-01-020-01 "Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35" либо они уже учтены в монтаже ОПН???
Прикрепления: 2695024.docx(197.8 Kb)


Сообщение отредактировал Алёнка9838 - Четверг, 19.05.2016, 10:48
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Монтажные работы » Монтаж ограничителя перенапряжений (Ищу расценку)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.