Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Монтажные работы » монтаж автоматической установки газового пожаротушения
монтаж автоматической установки газового пожаротушения
шантальДата: Среда, 27.03.2013, 10:36 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 280
Репутация: 96
Статус: Offline
В "Консультациях и разъяснениях" Горячкина № 3 за 2012 года прочитала рекомендацию ставить эту самую автоматическую установку не по ФЕРм37, а по ФЕРм18-09-001 "предусмотрены нормативы на батареи автоматические" это вопрос № 11.09 г. Санкт-Петербург.
Всегда ставила по м37 с веса, что-то нефтехимический сборник ФЕРм18 применять не хочется.
Может у кого-то есть рекомнедации ФЦЦС по монтажу таких установок? Или мнения по этой расценке?
 
av_00Дата: Среда, 27.03.2013, 10:55 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
164  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5511
Репутация: 350
Статус: Offline
Цитата (шанталь)
В "Консультациях и разъяснениях" Горячкина № 3 за 2012 года

не в № 3, а в № 4 за 2012

Вопрос 11. 09. г. Санкт-Петербург.
При монтаже автоматической установки газового пожаротушения производится установка модулей газового пожаротушения, для определения стоимости монтажа которых, применяется расценки Сборника ТЕРм-2001-37 в зависимости от массы модулей.
Заказчик рекомендует применение расценки из Сборника ТЕР 19-01-018 «Установка баллонов газа в шкафу». Но данная расценка не подходит, ни по составу работ, ни по себестоимости.
Просьба ответить, какую расценку правильнее применить?

Ответ.
В «Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования», Выпуск 2, введённым в действия с 13 октября 2006 года, включены нормы Отдела 09. «Оборудование автоматического химического пожаротушения» Сборника на монтаж оборудования № 18 «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности». Таблицей 18-09-001 предусмотрены нормативы на батареи автоматические. Модули газового пожаротушения типа МПГ-60 и МПГ-150 по своей конструктивной характеристике и по назначению схожи с батареями газового пожаротушения. Учитывая этот факт, для определения затрат по монтажу модуля газового пожаротушения рекомендуется использование норм указанного отдела.
 
шантальДата: Среда, 27.03.2013, 10:58 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 280
Репутация: 96
Статус: Offline
av_00, точно в № 4 biggrin спасибо конечно, за то что не поленились переписать вопрос. Но мнений то я не вижу пока:(
 
Galina53Дата: Среда, 27.03.2013, 11:03 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11643
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата (шанталь)
Но мнений то я не вижу пока:(
Мнения форумчан могут оказаться весомее мнения Горячкина?
 
шантальДата: Среда, 27.03.2013, 11:05 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 280
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата (шанталь)
Может у кого-то есть рекомнедации ФЦЦС по монтажу таких установок? Или мнения по этой расценке?


Galina53
, ну хоть что-нибудь?
 
Galina53Дата: Среда, 27.03.2013, 11:08 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11643
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата (шанталь)
спасибо конечно, за то что не поленились переписать вопрос
Невежливо как-то, с вашей стороны.
Плохо то, что вы "поленились" сам вопрос и ответ на него здесь вставить. За  вас это и сделал av_00.
И сразу же стало понятно, что к чему.
 
katyunДата: Среда, 22.05.2013, 12:22 | Сообщение # 7
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте. Необходимо составить смету на автоматическое газовое пожаротушение. Интересует именно сама батарея баллонов LPG-145 (прилагаю схему). Пытаюсь разобраться в расценках  wacko wacko wacko
 
*** Батарея баллонов 7х67л Хл-23  с контролем веса, коллектором, стойкой                                    2 шт.

в составе одной батареи:
1) Баллон LPG-145, емк. 67 л. 7 шт. (Ц18-09-001-01 Батарея автоматическая четырехбаллонная, но у меня 7 баллонов, либо Ц37-01-002-02)2)  Соленоидный клапан для батареи. 1 шт. ( Ц11-02-002-01 Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг ?) 
3)  Ручной пневматический клапан для батареи. 1 шт. (Ц11-02-002-01 (Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг ?)
4)  Тефлоновый шланг 1/8"х160мм с переходником   1 шт. (??? надо как-то учитывать?)
5)  Тефлоновый шланг MG/MG  1/4"х580мм. 6 шт. (??? надо как-то учитывать?)
6)  Пневматическая голова конусная с 1 отв. и декомпр. винтом. 1 шт. (??? надо как-то учитывать?)
7)  Пневматическая голова конусная с 2 отв. 5 шт.(??? надо как-то учитывать?)
8)  Сигнализатор давления для коллектора 1 шт. (???)
9)  Жесткий шланг телескопический 1" 7 шт. (??? надо как-то учитывать?)
10)  Обратный клапан телескопический 1". 7 шт.  ( Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ?)
11) Центральный пульт весового устройства 1 шт. (???)
12) Контрольный модуль весового устройства 13-75 л. 7 шт. (???)
13) Коллектор с отводами 3" на 7 баллонов  67 л  диаметром 3" с фланцами. 1 шт. (???)
14)  Стойка батареи для 7 баллонов  емкостью 67 л  с весовым устройством.  1 шт. (???)

---Распределительное устройство 2".  1 шт. (Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг)
---- Распределительное устройство 4".  9 шт. (Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг)
----Пилотный баллон с азотом 3л. 100 бар. 2 шт. (???) ---Тройник равнопроходной  6.0х6.0х6.0 мм. 16 шт. (???) ---- Трубка медная 6х4 мм. 40 м Ц12-01-105-01 ( Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм)  ----Газ Хладон 23  (CF3H,  трифторметан). 2770 кг (не надо расценку)
---- Насадок распылительный 1 1/2", 360° 28 шт (Ц12-08-005-10  Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки) ---- Насадок распылительный 2", 360°  22 шт. так же 
----Диафрагма для насадка 1 1/2" 28 шт. ( к этой же расценке, не проставляя количество) ----Диафрагма для насадка 2"  22 шт. ( к этой же расценке, не проставляя количество)
Если кто знает как это правильно расценить, напишите, пожалуйста!!! впервые с этим сталкиваюсь
Прикрепления: 1536988.pdf(478.7 Kb)
 
dozorДата: Среда, 22.05.2013, 13:51 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
97  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3815
Репутация: 199
Статус: Offline
Цитата (katyun)
Соленоидный клапан
это клапан с приводом, м12
никакого 16, 12 сб, это не водопровод...
Цитата (katyun)
Тефлоновый шланг 1/8"х160мм с переходником 1 шт. (??? надо как-то учитывать?
а почему нет, я брал по м11 как узел обвязки
а так конечно м12,  м11, м37
 
katyunДата: Пятница, 24.05.2013, 11:48 | Сообщение # 9
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
dozor, а Вы бы могли прислать пример сметы на автоматическое газовое пожаротушение?
У меня возник вопрос еще относительно труб, имеется Труба бесшовная, горячекатаная Dу= 88.5х4.0 мм. и 114 (наружный диаметр), а  расценки ТЕРм 12-08-003-... "Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода..." максимум до 80. Как выйти из этой ситуации?
 
den795Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:19 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Москва
Награды:
68  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 3484
Репутация: 109
Статус: Offline
А пневмопуск на 2 модуля NVC Кто как берет? и нужно ли  его дополнительно расценивать?


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 05.03.2015, 15:26
 
veronika-2Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:27 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
396  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 18870
Репутация: 682
Статус: Offline
den795, если это то о чем я думаю - в м12 есть подобное


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
den795Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:32 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Москва
Награды:
68  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 3484
Репутация: 109
Статус: Offline
veronika-2, Вероник не нашел. Это вот такое устройство http://imgcctv.ru/nvc-pnevmopusk-na-2-modulya-402028

Добавлено (05.03.2015, 15:32)
---------------------------------------------
м12-08-006-1 veronika-2, Вы эту расценку имеете в виду?



Денис Владимирович
 
vladnikДата: Четверг, 05.03.2015, 15:48 | Сообщение # 13
Ценовой инженер
СПб
Награды:
262  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13115
Репутация: 290
Статус: Offline
Цитата den795 ()
http://imgcctv.ru/nvc-pnevmopusk-na-2-modulya-402028

11м сборник детали+ импульсные трубки
 
dozorДата: Четверг, 05.03.2015, 15:49 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
97  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3815
Репутация: 199
Статус: Offline
den795, хорошая идея, но думаю не, не пойдет. У вас пневматика, а не механика.  Больше склоняюсь к м12. но выбор всегда за составителем  happy
 
den795Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:55 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Москва
Награды:
68  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 3484
Репутация: 109
Статус: Offline
dozor,vladnik, veronika-2, Спасибо.


Денис Владимирович
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Монтажные работы » монтаж автоматической установки газового пожаротушения
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.