прокладка кабеля в кабельном лотке
E_TuleninДата: Четверг, 12.05.2022, 10:37 | Сообщение # 16
Генерал-майор
Уфа
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата buzz ()
кабельном лотке в земле.
это вопрос.
Цитата E_Tulenin ()
или по ФЕРм08-02-145-01 или ФЕРм08-02-146-...
это ответ, прямые расценки... УсЁ, бобик сдох.
Грубо кабель и его прокладка это раздел ЭС.
Сами лотки ж.б.  (подчеркиваю ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ лотки по ГОСТ13015-2003) и основание под них это раздел АС. Это ЖВЕ РАЗНЫЕ сметы, или покрайней мере 2 разных раздела в ЛС... Но у вопрошающего нет конкретного акцента на то, что лотки ж.б... Как ты говоришь - 100% правильно заданный вопрос, это 100% гарантия правильного ответа biggrin


"Чтобы строить, надо знать, надо учиться" И.В.Сталин.
 
abk63Дата: Четверг, 12.05.2022, 10:46 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
E_Tulenin, я тебе просто ответил на это
Цитата E_Tulenin ()
хи-хи...какой дурень кабель в лотках прокладываеи... я понимаю в трубах или в тоннелях...
один из этих дурней я. biggrin 


там кстати в этих лотках до 7 кабелей было...
а расценка на кабель прямая
ФЕРм08-02-145-01 или ФЕРм08-02-146-01
Прикрепления: 9636301.png (47.7 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
E_TuleninДата: Четверг, 12.05.2022, 11:17 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Уфа
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация: 19
Статус: Offline
biggrin  а что если вопрошающий имел ввиду лотки оцинкованные bag


"Чтобы строить, надо знать, надо учиться" И.В.Сталин.
 
андрей3151Дата: Среда, 02.08.2023, 05:49 | Сообщение # 19
Полковник
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте. Ещё уточняющий вопрос.
бетонный кабель канал. В него новый кабель прокладывается. Нужно открыть его (бетонная или стальная крышка) и потом закрыть.
Нужно ли брать эти расценки или эти работы сидят в расценке?
 
murena12Дата: Среда, 02.08.2023, 12:19 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
андрей3151, в составе работ нет работ по демонтажу/монтажу крышки. Я бы взяла эти работы отдельно


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
андрей3151Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:26 | Сообщение # 21
Полковник
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата murena12 ()
Я бы взяла эти работы отдельно
Спасибо
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.