Огнезащита и изоляция вентиляции
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 10:43 | Сообщение # 1
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, пожалуйста, верную расценку, которую пропускала экспертиза, на огнезащиту комплексную вентиляции ET Vent ЕI30, изоляцию матами Технониколь и Пенофол 2000.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 22.07.2019, 10:55 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
420  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20016
Репутация: 725
Статус: Offline
AnnaMalysheva, 26 сб


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 11:01 | Сообщение # 3
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
26 сб

Это понятно) интересует конкретно какие расценки пропускает экспертиза на данные работы, потому что нашей предложенные не устроили и какие необходимо не конкретизируют, может уже кто-то сталкивался, особенно с et vent
 
veronika-2Дата: Понедельник, 22.07.2019, 11:06 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
420  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20016
Репутация: 725
Статус: Offline
AnnaMalyshevahttps://ngs-evrasia.ru/catalog....vent-30
как бы вариантов немного


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 11:20 | Сообщение # 5
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
https://ngs-evrasia.ru/catalog....vent-30 как бы вариантов немного

гуглом и поиском пользоваться умею, спасибо, немного не про то вопрос, интересно узнать именно позицию экспертизы на данные работы, кто с ними сталкивался или может быть были какие-то разъяснения, которые, к сожалению, я не нашла для мотивированного ответа им.
 
dozorДата: Понедельник, 22.07.2019, 11:28 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
106  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4164
Репутация: 211
Статус: Offline
AnnaMalysheva, а какие именно расценки вы предложили экспертизе?
 
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 11:45 | Сообщение # 7
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
а какие именно расценки вы предложили экспертизе?

были: ТЕР26-02-008-01 с заменой материалов на et vent
ТЕР26-01-018-01 маты
заменили, но есть сомнения верно ли на: ТЕР26-01-054-02 et vent
ТЕР26-01-008-01 маты
 
dozorДата: Понедельник, 22.07.2019, 12:17 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
106  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4164
Репутация: 211
Статус: Offline
AnnaMalysheva, ну да,  хороший вариант был.  Не вижу причин его не пропускать.
Только вам надо было одну расценку брать  ТЕР26-02-008-01
там уже ткань есть, ну вы не ткань будете клеить, мат, он всего-то 5-6 мм
 
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 12:53 | Сообщение # 9
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
хороший вариант был.  Не вижу причин его не пропускать.

мотивируют, что et vent на клею, а в расценке нанесение состава, по матам вообще не так без конкретизации) 
Цитата dozor ()
ТЕР26-02-008-01

тоже смущает, так как там тоже нанесение состава есть, хоть и заменяю его.
 
dozorДата: Понедельник, 22.07.2019, 14:05 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
106  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4164
Репутация: 211
Статус: Offline
AnnaMalysheva, подождите, а как вы хотели 
Цитата AnnaMalysheva ()
так как там тоже нанесение состава есть

 Плазас - не только клей, но и огнезащита дополнительная.   Так что они не правы 

 
AnnaMalyshevaДата: Понедельник, 22.07.2019, 22:14 | Сообщение # 11
Рядовой
Салехард
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Салехард
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
Так что они не правы
 
спасибо, у них видать логика своя особая, попробую еще с ними поспорить)
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Огнезащита и изоляция вентиляции (Огнезащита и изоляция вентиляции)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.