ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:53 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые сметчики!
Подскажите пожалуйста какую расценку правильно брать.
Работа: устройство фундаментной плиты.
Согласно ВОР:
1) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей под фундаментную плиту;
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;
3) Устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм;
4) Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм.
Вопрос №1: какую расценку правильно применить для прокладки пароизоляционного слоя из п/э плёнки?
ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)?
Но согласно ТЧ сб.26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают стоимости устройства пароизоляционного слоя. Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:
а) при изоляции стен  и  колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;
г) при изоляции трубопроводов и оборудования: по расценкам табл.26-01-054 - рулонные материалы  (рубероид, пергамин), по расценкам табл.26-01-055 - полиэтиленовая пленка 
Значит нужно брать ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой с удалением из расценки не используемых материалов?

Вопрос №2: Включено ли в составе работ ТЕР11-01-004-05Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм («Подготовка
основания.») очистка,
 обеспыливание, промывка и сушка поверхности или эти работы нужно брать дополнительно?
С уважением, Ольга.


Сообщение отредактировал ol0606 - Четверг, 28.07.2016, 13:46
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:56 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
С уважением, Ольга.
судя по тексту никакого уважения к нам у вас нет...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:59 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
что я не так написала?
написали то все так, а прочитать не пытались? если прочитали, то ждите такого же храмотея...

Добавлено (28.07.2016, 13:05)
---------------------------------------------

Цитата ol0606 ()
abk63, в каких моих словах Вы увидели неуважение?
Цитата ol0606 ()
сметчики!Подскажите
Цитата ol0606 ()
брать.Работа:устройство
это первые два попавшихся слова... нецензурных...

Добавлено (28.07.2016, 13:59)
---------------------------------------------

Цитата ol0606 ()
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;
ТЕР11-01-050-01


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:50 | Сообщение # 4
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;ТЕР11-01-050-01
abk63, в нормативной базе Госэталон 2012 Санкт-петребург нет расценки ТЕР11-01-050-01. Устройство изоляции из плёнки есть в составе работ ТЕР11-01-005-01
С уважением, Ольга.
 
veronika-2Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:56 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
310  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15101
Репутация: 492
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
ТЕР11-01-050-01. Устройство изоляции из плёнки есть в составе работ ТЕР11-01-005-01

вы состав работ читали по ней? как можно ставить рядом две разных работы - пленка насухо по
Цитата abk63 ()
ТЕР11-01-050-01


или на худой конец
Цитата ol0606 ()
ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)?

и
Цитата ol0606 ()
ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой

в которой гидроизоляция мало того что оклеечная, так еще и сверху рубероидом защищается? "логика, ау, ты где? иди уже домой!!!" (почти (С) )
скриншот смотрите - состав работ в расценке
Прикрепления: 4872853.jpg(0Kb)


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:49 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, в нормативной базе Госэталон 2012 Санкт-петребург нет расценки ТЕР11-01-050-01
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи

Прикрепления: 0796153.png(0Kb)


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:54 | Сообщение # 7
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
вы состав работ читали по ней?
 
Цитата veronika-2 ()
"логика, ау, ты где? иди уже домой!!!" (почти (С) )скриншот смотрите - состав работ в расценке
veronika-2, состав работ читала. А также читала тех.часть сб.26
Цитата ol0606 ()
Но согласно ТЧ сб.26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают стоимости устройства пароизоляционного слоя. Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:а) при изоляции стен и колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;
Отсюда у меня вопрос:
Цитата ol0606 ()
Вопрос №1: какую расценку правильно применить для прокладки пароизоляционного слоя из п/э плёнки?
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:56 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
ol0606, я вам даже картинку нарисовал... про расценку вашу...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:03 | Сообщение # 9
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи
abk63, я вроде веду себя учтиво..Теперь я вижу Вашу картинку и понимаю что у меня нет нормативной базы редакции 2014г.
С уважением,Ольга.
Прикрепления: 2212248.jpg(207Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:21 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, я вроде веду себя учтиво..
нуууу... я пока тоже сама вежливость...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:12 | Сообщение # 11
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
нуууу... я пока тоже сама вежливость...
Ну я вроде Вам и не говорю
Цитата ol0606 ()
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи
:-)
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:30 | Сообщение # 12
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, подскажите мне пожалуйста: от Вас я узнала что вышла нормативная база редакции 2014г. Вопрос: а если в контракте прописана нормативная база Госэталон 2012 - следовательно я должна все расценки брать из этой базы? Если это так, то тогда мой вопрос остаётся открытым
Прикрепления: 6337263.jpg(93Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 19:48 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
346  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16753
Репутация: 451
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, подскажите мне пожалуйста: от Вас я узнала что вышла нормативная база редакции 2014г. Вопрос: а если в контракте прописана нормативная база Госэталон 2012 - следовательно я должна все расценки брать из этой базы?
я показал картинку базы Госэталон-2012 редакции 2014. поэтому уточняйте у заказчика в какой редакции ГЭ вам работать... мои питерские заказчики с бюджетом СПб работают именно в этой редакции...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 23:18 | Сообщение # 14
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер, abk63. В контракте прописана нормативная база Госэталон 2012. ТЕР12-01-015-03(применительно)Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой -взять не могу так как это сборник на кровлю. Читаю  ТЧ сб.26 написано что  следует принимать при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы». ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом взять не могу, как написала veronika-2
Цитата veronika-2 ()
вы состав работ читали по ней?
Как быть в этом случае? Я обратилась на форум в надежде что мне подскажут сметчики с большим опытом чем у меня...
С уважением, Ольга.
 
vladnikДата: Пятница, 29.07.2016, 00:36 | Сообщение # 15
Ценовой инженер
СПб
Награды:
243  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12142
Репутация: 259
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
В контракте прописана нормативная база Госэталон 2012.
смотрим..
Прикрепления: 5023303.jpg(124Kb)
 