ЮлияГалинаДата: Понедельник, 11.08.2014, 07:16 | Сообщение # 1
Подполковник
Уфа
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Мне ( Заказчику ) Подрядчик принес КС-2 на электромонтажные работы. Прокладка кабеля 4 км, а самого кабля 12 км. По факту проложено 4 км. Подскажите пожалуйста, какой есть нормативный документ, в котором указано, что объем работ должен соответствовать количеству материала? Подрядчик сам покупал кабель, но,так как запроцентовать он может только 4 км, а компенсировать стоимость купленного кабеля ему нужно в полном объем,он так и ставит в кс-2. Это правомерно или нет?
 
ATMДата: Понедельник, 11.08.2014, 07:32 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Омск
Награды:
99  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1111
Репутация: 184
Статус: Offline
Цитата ЮлияГалина ()
Прокладка кабеля 4 км, а самого кабля 12 км. По факту проложено 4 км.

А остальной кабель Подрядчик куда девал? Если передал Заказчику, то должен выставить счет на оплату Заказчику, без  включения в КС-2.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
abk63Дата: Понедельник, 11.08.2014, 07:37 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
359  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17708
Репутация: 513
Статус: Offline
Цитата ЮлияГалина ()
Прокладка кабеля 4 км, а самого кабля 12 км.
что то мне подсказывает, что 12/4 = 3 фазы ...
кабель какой?
Цитата ЮлияГалина ()
Подскажите пожалуйста, какой есть нормативный документ, в котором указано, что объем работ должен соответствовать количеству материала?
не найдете, даже если в техчасть сборника посмотрите. кабеля в однофазном исполнении должно быть 4*3*1,02 = 12,24 км. но правильнее, с учетом других нормативов - 4*3*1,08 = 12,96 км ...
темы про прокладку кабеля читайте ...
ну и техчасть м8 сборника.
стыдно заказчику при проверке не знать ОСНОВНЫХ положений сборника


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
ЮлияГалинаДата: Понедельник, 11.08.2014, 08:02 | Сообщение # 4
Подполковник
Уфа
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, Вы неправильно поняли. Количество жил здесь не причем. Сонтировано 4 км,а стоимость Подрядчик пишет для 12 м кабеля, так как на объект завезено 12 км  и Подрядчик хочет компенсировать свои затраты,то есть остальные 8 км лежат рядом с местом производства работ
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 11.08.2014, 08:39 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
51  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 945
Репутация: 88
Статус: Offline
Цитата ЮлияГалина ()
Подрядчик хочет компенсировать свои затраты,то есть остальные 8 км лежат рядом с местом производства работ

То есть, Вы согласны с приемкой кабельной продукции до момента ее монтажа?
Если да -
Цитата ATM ()
должен выставить счет на оплату Заказчику, без включения в КС-2

Т.е. в КС-2 монтаж на 4 км, стоимость кабеля минимум за 4 км х 1,02, а остальное - по счету, потом провести на складские остатки и тем же днем выдать Подрядчику обратно (раз на площадке лежит, пусть Подрядчик его и охраняет). И дальше этот кабель у Вас как поставка Заказчика по КС-2 пойдет.
 
ЮлияГалинаДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:01 | Сообщение # 6
Подполковник
Уфа
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация: 0
Статус: Offline
то есть по документам вы предлагаете продажу материалов Подрядчика нам Заказчику с выставлением счета? а как это отразить в договоре? нужно доп.соглашение? и как оплатить 8 км по счету? в виде чего? я ведь в кс-2 только кабель в колич. 8 км не смогу включить? ведь у нас нет договора на поставку мат-в с Подрядчиком
 
AleksejДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:02 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Сочи
Награды:
135  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3411
Репутация: 205
Статус: Offline
ЮлияГалина, Все это должно быть в договоре.
И я  присоединяюсь к abk63.
Мне тоже подсказывает интуиция что 12 км подрядчик просто так не купит.
12/3*провис, *расход=........
А проект бы посмотреть. Или ВОР...
 
ЮлияГалинаДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:09 | Сообщение # 8
Подполковник
Уфа
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 141
Репутация: 0
Статус: Offline

Алексей,что значит,Подрядчик просто так не купит 12 км? По проекту нужно смонтировать 12 м,а  в этом месяце Подрядчик осилил только 4 км,а остальной материал лежит пока рядом с местом производства работ, вот и вся ситуация. Но Подрядчик, так как завез все 12 км,  а смонтировал только  4км, в кс-2 включил Монтаж 4 км,а кабля 12 м.
Мой вопрос:Разрешено ли так делать в кс-2?


Сообщение отредактировал ЮлияГалина - Понедельник, 11.08.2014, 09:10
 
SarmacДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:19 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 738
Репутация: 27
Статус: Offline
ЮлияГалина, Подрядчика никто не заставлял покупать сразу все 12 км, в КС-2 его передавать нельзя, т.к. работы по оставшимся 8 км не выполнены, сдавать нечего. Самый логичный вариант - пусть сделает сначала все работы.


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание

Сообщение отредактировал Sarmac - Понедельник, 11.08.2014, 09:20
 
AleksejДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:26 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Сочи
Награды:
135  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3411
Репутация: 205
Статус: Offline
Sarmac, Если договор заключен на весь объем - это дело подрядчика сколько ему закупать. Материал есть по факту- оплачивайте.
 В дальнейшем КС-2 будет без стоимости кабеля.. Но все это должно быть прописано в договоре.

Добавлено (11.08.2014, 09:26)
---------------------------------------------
И еще. А может он не будет выполнять весь объем работ.

 
abk63Дата: Понедельник, 11.08.2014, 09:29 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
359  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17708
Репутация: 513
Статус: Offline
Цитата Aleksej ()
Материал есть по факту- оплачивайте.
и в смете он всегда идет отдельной позицией. я тоже всегда настаиваю. купил, привез - оплатите ... тем более, что в стоимости кабеля еще и транспортные заложены. это не работа? привезти, выгрузить, охранять ....
а монтаж - это уже вторая работа ...
как рытье траншеи, устройство постели, защита, муфты. ведь не оплачивается все это ПОСЛЕ сдачи КЛ в эксплуатацию ....


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
СерьгаДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:32 | Сообщение # 12
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
159  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4489
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата ЮлияГалина ()
Разрешено ли так делать в кс-2?
Нет не разрешено. т.к материал в М29 списывается на основании КС2. Которая в свою очередь является справкой о стоимости ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, а никак не справкой о наличии материала на складе. Соответственно и списать нужно: согласно нормативного расхода по КС2. 

З.Ы НО! В нынешние времена дикого капитализма такое БЫВАЕТ, если это НЕ бюджет. По уму надо как минимум гарантийное письмо, о том что в дальнейшем материал уйдет в дело.  wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)

Сообщение отредактировал Серьга - Понедельник, 11.08.2014, 09:36
 
abk63Дата: Понедельник, 11.08.2014, 09:36 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
359  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 17708
Репутация: 513
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
т.к материал в М29 списывается на основании КС2. Которая в свою очередь является справкой о стоимости выполненных РАБОТ
еще раз ....
делал, делаю и буду делать.
кабель в КС-2 отдельными позициями ... затем М-29. т.к. привезти кабель (и не только кабель но и другие электротехнические материалы) - это тоже РАБОТА, включенная в объем СМР, а не прочих, оборудования и т.д. и на нее начисляются ВСЕ лимитированные, предусмотренные ССР


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
СерьгаДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:37 | Сообщение # 14
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
159  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4489
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
делал, делаю и буду делать.
Да делайте как хотите! Только людей не путайте! Пишите ИМХО в своих поста!


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
AleksejДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:41 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Сочи
Награды:
135  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3411
Репутация: 205
Статус: Offline
Серьга, Все это было в условиях социализма. Когда была гарантия работы на весь объем. А сейчас подрядчик привез , передал, с себя должен списать. Только должен быть акт приема передачи ТМЦ.
 
Форум сметчиков » Работа ПТО » Оформление выполнения » КС-2, КС-3 » Закрытие объемов работ (Закрытие объемов работ)
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.