HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 13:30 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 532
Репутация: 2
Статус: Offline
Добрый день Уважаемые форумчане!

Необходим Ваш компетентный совет. Ситуация следующая:
согласно проектно-сметной документации на объекте используются:
1. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*2.5
2. Кабель ВВГнг (А)-LS 3*1.5
Т.е по всем документам от Подрядчика, а так же маркировкам, кабеля соответствуют проектно-сметной документации.
НО, если произвести замеры токопроводящей медной жилы (микрометром или штангенциркулем) и рассчитать площадь поперечного сечения, то кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм, а заявленный сечением 1.5 мм окажется сечением 1.3 мм.
При указании Подрядчику на данное несоответствие, он оперирует:
1. Маркировка на всех кабелях соответствует псд.
2. ГОСТом 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Где в примечании к п 2.2. указано: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, Заказчик при приёмке работ не вправе ссылаться на фактические замеры кабеля, а только может запросить у Подрядчика замеры электрического сопротивления кабелей и сравнить их с табличными указанными в ГОСТе?
Благодарю за ответы.


Я не волшебник, я только учусь!
 
veronika-2Дата: Среда, 17.08.2016, 13:35 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13319
Репутация: 447
Статус: Offline
Hadgime, а документы то на кабель есть?


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 13:41 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15957
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата Hadgime ()
кабель заявленный сечением 2.5 мм окажется сечением 2.1 мм
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проходит


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 14:11 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 532
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Hadgime, а документы то на кабель есть?
Все документы есть.
Цитата abk63 ()
подделка 100%. сертификат на партию кабеля. и бирочку с бухточки попросите. ну и расчеты нужно смотреть. на допустимый ток и фактический. может у вас нагрузки и на 0,75 хватит, но по ПУЭ только 2,5 проход
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть.
А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 14:19 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15957
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата Hadgime ()
А расчёты Вы имеете ввиду, которые осуществлял проектант когда подбирал сечение кабеля?
да здесь похоже он и не выбирал ничего. по нормативам 2,5 минимально на розеточную сеть, 1,5 - на освещение. но вот у меня дома все освещение на светодиодах. если все включить максимум 200 Вт наберется. на такую мощность 0,75 с избытком. но ПУЭ - это святое biggrin
Цитата Hadgime ()
Сертификат и бирочка с бухточки мной выбранной со склада есть.
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой.
и проверил бы еще на соответствие
Цитата Hadgime ()
-LS
если производитель (а сейчас такие кабели в гараже можно делать) побаловался с сечением, то не исключено и хулиганство с изоляцией. это результат ценовой политики бюджетников, купить что подешевле. а подешевле - только с нарушением. чудес не бывает.


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 14:52 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 532
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
я бы претензию производителю накатал, сдал назад и купил другой.
Тогда скорее всего мы претензию в адрес Подрядчика, а он уже сам решает.
Как Вы думаете гипотетически возможно, в случае принуждения Подрядчика к замеру электрического сопротивления посредством лаборатории, окажется, что кабель с фактическим сечением 2.1 мм, будет иметь электрическое сопротивление, как для 2.5 мм или это бред?
И существуют ли какие-либо допуски для фактического сечения токопроводящих жил (типа +- 3%)? В нормативных документах данной инфо не нашёл.


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 17.08.2016, 15:10 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15957
Репутация: 424
Статус: Offline


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
HadgimeДата: Среда, 17.08.2016, 15:52 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 532
Репутация: 2
Статус: Offline
abk63, Благодарю. smile


Я не волшебник, я только учусь!
 